继电保护的电气设计回路线号规则

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-07-14 06:07:17

有关继电保护的电气设计回路线号规则,包括电流回路,电压回路,控制回路,信号回路,小母线回路,以及闭锁回路等,电气控制线路回路分直流回路和交流回路,回路标号原则等。

一、电气设计回路线号规则

1、电流回路

a. 线号规则:字母(一至两位)+4+数字(两至三位),包含尾部带 '的线号。

例:A411、A4111、HL411、HN411、ML411、MN411、A411’。

2、电压回路

a. 线号规则:字母(一至两位)+6(或7)+数字(两至三位),包含尾部带 '  的线号。

例:A630、A660、EA630、YA630、UA630、WA630、EA630’。

特殊情况:

I(II)-A710、I(II)-B710、I(III)-A710,UA640(UA660) 、UB640(UB660)。

3、控制回路

纯数字,0~6开头的一至四位数,7~9开头的一至两位数。

跳闸回路:33(033)、133、233….以33结尾的回路号;合闸回路:03(3)、103、203…以03结尾的回路号;正电源回路:01(1)、101、201、301…以01结尾的回路号;负电源回路:02(2)、102、202、302…以02结尾的回路号。

4、信号回路

7(或8、9)+数字(两至三位),F 7(或F 8、F 9)+数字(两至三位)(不包括881~899)。

电源回路:701、702、801、802、901、F701、F702、F801、F802、F901。

5、小母线回路

直流:以“+”“-”开头的线号,例:+KM、-KM;

交流:以“~” 开头的线号,例~A、~B、~C。

6、闭锁回路

881~899,为交流回路。

二、电气设计线号规则

1、电气控制线路回路分直流回路和交流回路。

2、回路标号原则

1) 回路标号按照“等电位”的原则进行标注。“等电位”指回路中接在一点上的所有导线具有同一点为而标注相同的回路标号。

2) 回路标号由三位或三位以下的数字组成。“个位”代表相别,如三相交流电路的相别分别用1、2、3;“个位”奇偶数区别回路极性,如直流回路的正极侧用奇数,负极侧用偶数。“十位”数字的顺序区分回路中的不同线段。

“百位”数字的顺序区分不同供电电源的回路。如直流回路中A电源的正、负极回路标号用“101”和“102”表示,B电源的正、负极回路标号用“201”和“202”表示,电路中若共同用一个电源,则“百位”数字可以省略。当要表明回路中的相别或主要特征时,可在数字标号前面或后面增注文字符号,文字符号用大写字母,并与数字标号并列。

3、直流回路标号

正极回路的线段按“奇数”顺序标号,如1、3、5……等;负极回路的线段按“偶数”顺序标号,如2、4、6……等。在同一回路中,经过降压元件(如电阻、电容等)时,要改变标号的极性,对不能明确标明极性的线段,可任意标奇偶。在直流一次回路中,用“个位”数字的奇偶数区分回路的极性;用“十位”数字的顺序区分回路中的不同线段,如正极回路用1、11、21、31……顺序标注,负极回路用2、12、22、32……顺序标注;用“百位”数字的顺序区分不同供电电源的回路,如A电源的正、负极回路标号用101、111、121……和102、112、122……表示,B电源的正、负极回路标号用201、211、221……和202、212、222……表示。

4、交流回路标号

交流二次回路的标号与直流二次回路的标号相似。经过降压元件时的不同线段分别按“奇数”和“偶数”的顺序标号。

如一侧按1、3、5……等标号,另一侧按2、4、6……标号。一次回路中,用“个位”数字的顺序区分回路的相别,用“十位”数字的顺序区分贿赂中的不同线段。如第一相回路按1、11、21 ……顺序标号,如第二相回路按2、12、22……顺序标号,如第三相回路按3、13、23……顺序标号。

对于不同供电电源的回路,也可用“百位”数字的顺序标号进行区分。如第一相回路按101、111、121……顺序标号,如第二相回路按201、211、221……顺序标号,如第三相回路按301、311、321……顺序标号。

    相关文章
    • 典型的低通滤波器电路图示例

      典型的低通滤波器电路图示例

      分享一款典型的低通滤波器电路图,需要的朋友参考下。

      时间:2021-07-02 09:02:43

    • 三个元件的Ⅱ型低通滤波器电路图示例

      三个元件的Ⅱ型低通滤波器电路图示例

      三个元件的Ⅱ型低通滤波器电路图,需要的朋友参考下。

      时间:2021-07-02 09:02:35

    • 电压串联负反馈电路与电流串联负反馈电路图文解说

      电压串联负反馈电路与电流串联负反馈电路图文解说

      有关电压串联负反馈电路与电流串联负反馈电路的知识,介绍了电压电流的判断方法,运算放大器负反馈电路的四种方式,并联电压反馈、串联电压负反馈、串联电流反馈、并联电流负反馈等。

      时间:2021-07-02 09:02:30

    • 滤波器的电路功能,滤波器的种类与特性

      滤波器的电路功能,滤波器的种类与特性

      本文介绍了滤波器的电路功能,实际上是一种选频电路,滤波器的种类从大类分:数字滤波器,模拟滤波器等,这里重点介绍了模拟滤波器的四种类型,以及滤波器的频繁特性。

      时间:2021-07-01 09:17:58

    • 74LS138与T331译码器电路结构与功能的区别

      74LS138与T331译码器电路结构与功能的区别

      74LS138与T331译码器电路结构与功能的区别,二者最大的不同之处:一个3-8译码,一个4-10译码。常用芯片T331是一个将 8421码 转换成十进制数字的 译码器 ,输入A 3 ~A 0 为8421码,输出Y 0 ~Y 9 分别代表十进制数字0~9。

      时间:2021-04-01 09:26:22

    • 联锁控制是什么,电气联锁控制电路图说明

      联锁控制是什么,电气联锁控制电路图说明

      有关电气联锁控制电路图的说明,机床控制线路中,电动机有顺序的起动,要求有联琐关系,本文通过具体的电路图,介绍了电气联锁控制的操作方法。

      时间:2021-03-29 09:25:32

    • 电路中加电感滤波器的方法

      电路中加电感滤波器的方法

      电路中加电感滤波器的方法,在大电流的情况下,由于负载电阻RL很小,如果采用电容滤波电路,那么电容容量势必很大,而且整流二极管的冲击电流也非常大,应采用电感滤波。

      时间:2021-01-20 11:36:39

    • RL串联电路的测量方法

      RL串联电路的测量方法

      有关RL串联电路的测量方法,分别介绍了测量电感器的直流电阻与测量RL串联电路的电压、电流的方法,非常详细的图文教程,供大家参考。

      时间:2020-12-27 11:32:09

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有