380V三相电动机导线截面计算口诀说明
来源:电工天下时间:2021-08-14 12:06:25 作者:老电工手机版>>
380V三相电动机导线截面积
1、口诀
电动机选导线,截面系数加减算,二点五,二、四为三,六上均五,往上算,百二返百,升级减,线大容小一级选。
2、说明
380V三相异步电动机选择导线截面,在电工工作中经常会碰到,可以根据此口诀选择导线截面。
口诀以铝绝缘导线为准,使用铜绝缘导线时可以按同截面的铝导线小一线号的截面为铜导线的载流量,考虑导线穿管及高温场所的使用。
二点五,二是指2.5平方毫米导线加上系数2为电动机容量,即2.5+2=4.5(千瓦),2.5平方毫米的绝缘铝导线可供4.5千瓦及以下的电动机使用。若使用铜绝缘导线时可选1.5平方毫米的铜绝缘导线;四二为三是指4平方毫米的导线加系数3为电动机容量,即4+3=7(千瓦),可供7千瓦电动机使用;六上均五,是指6平方毫米以上的截面导线加系数均为5。
例如:6平方毫米加系数5=6+5=11(千瓦),10平方毫米+5=15(千瓦),16平方毫米+5=21(千瓦),25平方毫米+5=30(千瓦),35平方毫米+5=40(千瓦),50平方毫米+5=55(千瓦),70平方毫米+5=75(千瓦),95平方毫米+5=100(千瓦)。
百二返百,升级减,线大容小一级选是指导线截面120平方毫米可供100千瓦三相380伏供电电动机使用,导线截面在120平方毫米以上,按线号截面小一等级计算电动机容量。
例子:120平方毫米绝缘铝导线可供100千瓦电动机容量;150平方毫米绝缘铝导线可供120千瓦电动机容量;185平方毫米绝缘铝导线可供150千瓦电动机容量;240平方毫米绝缘铝导线可供185千瓦电动机容量使用;由于电动机集肤效应,导线截面越大,其电流系数越小。
相关文章
导线中性线有什么颜色表示
在相关规范中规定中性线宜采用淡蓝色绝缘导线。“宜”的含义:在条件许可时,应首先采用淡蓝色。有些国家中性线采用白色,如果其建筑物因业主要求采用白色作同性线,那么该建筑物内所有的中性线都应采用白色。
时间:2022-02-24 06:08:52
导电率是什么,导线发热的原因是什么
导电率是什么,导线发热的原因是什么?除了超导体之外,所有导体都有内阻,电流流过时会发热。导电率小,容易传导电流的物质就是导体,金、银、铜、铁、铝等都常用的导体材料。
时间:2021-11-26 09:34:59
三相五芯导线的颜色规定,附三相电线的接法图
有关三相电线的小知识,介绍了三相用五芯电缆标准导线颜色,在国家标准中规定的各类导线的颜色标志是什么,以及三相电线的接线图,一起来了解下。
时间:2020-08-11 11:06:20
导线长度与线径大小阻抗对照表
有关导线长度与线径大小生成阻抗对照表,在输出端子上所量测出来的电压不同于负载上的电压,原因在于导线长度与线径大小会生成阻抗,对照表参考下。
时间:2020-06-12 15:27:29
电气控制柜导线配线规格及组合导线工艺
电气控制柜导线配线规格及组合导线工艺,载流导线中的电流密度分布规律,电流的趋肤效应降低导线的有效使用率,25 mm2规格以上的导线根据表2 由10 mm2或16 mm2规格的导线组合。
时间:2020-01-08 10:49:13
三相线的电线颜色,三相五线制标准导线颜色
本文介绍了三相线的电线颜色,三相电的线是什么颜色,各类导线的颜色标志,以及三相五线制标准导线颜色,对这块知识感兴趣的电工朋友,可以学习参考下。
时间:2019-08-11 14:42:48
导线截面与载流量的计算口诀与方法
导线截面与载流量的计算口诀,导线计算因素多,强度温升和损耗,另外负载大与小,敷设方式也很多,平时工作不用算,根据电流选导线,绝缘导线在不同敷设方式时的允许载流量。
时间:2019-07-12 13:23:12
家庭用电负荷明细,导线截面积与载流量的计算方法
有关家庭用电负荷明细,1.5平方毫米的线电流,2.5平方毫米的线电流,4平方毫米的线电流,6平方毫米的线电流,以及导线截面积与载流量及功率的计算。
时间:2016-05-12 18:47:31
- 上一篇:等电位连接是什么意思
- 下一篇:零线和地线直接连在一起能否使用