如何根据电机功率来配线,参考三相电机的配线口诀来选择
来源:电工天下时间:2020-12-13 19:47:54 作者:老电工手机版>>
在给电机配线,很多新手电工不知道如何下手,如何根据电机功率来配线,这是很多刚入行电工最为头疼的一个问题,那么究竟如何从电机功率上来得出怎么来配线,与电工天下小编一起来了解下。
三相电机的配线口诀
口诀:2.5加三,4加四,6后加六,25后加五,120导线配百数。
说明:此口诀针对三相380V电机,导线默认是铝线穿管敷设。
口诀的含义:
2.5加三:表示2.5平方的铝线穿管敷设,最大可以带2.5+3=5.5KW的电机。
4加四:表示4平方的铝线穿管敷设,最大可以带4+4=8KW的电机。
6后加六:表示6平方以上的铝线穿管敷设,最大可以带 “截面积+六” 千瓦的电机。
比如:6平方的铝线最大可以带6+6=12W的电机;10平方的铝线最大可以带10+6=16W的电机;16平方的铝线最大可以带16+6=22W的电机。
25后加五:表示25平方以上的铝线穿管敷设,最大可以带“截面积+五” 千瓦的电机。
比如:25平方的铝线最大可以带25+5=30KW的电机;35平方的铝线最大可以带35+5=40KW的电机;50平方的铝线最大可以带50+5=55KW的电机;以此类推...
120导线配百数:表示120平方的铝线穿管敷设,最大可以带100KW的电机。
把以上口诀总结如下:
现在基本上都是用铜线,哪里还用铝线,如果是铜线,又怎么计算?
如果是铜线,那就把计算出来的铝线截面积,降低一个线号。
比如22KW的电机,根据口诀“6后加六”,需要16平方的铝线。那么如果是采用铜线,用比16平方小一号的电线(即10平方)就足够了。
总结
在给负载选电线大小的时候,不仅要考虑电线最大载流量,还要考虑导线的机械强度是否足够,以及导线电压损失是否符合要求等。
这个口诀仅根据导线最大载流量来匹配电机功率,只适用于三相380V电机,并且是短距离,默认是铝线穿管敷设。如果是铜线敷设,可以在计算结果的基础上降低一个线号。
相关文章
照明线路管配线敷设的9项要求
有关照明线路管配线敷设的9项要求,室内照明线路采用管配线时的具体要求,明管配线,钢管壁厚不应小于1.0mm,明管采用管卡固定,钢管管卡间的距离一般不大于2.5m等要求。
时间:2022-09-13 14:07:35
怎么计算电机转速,不同类型电机转速计算方法
不同电机的转速不同,普通交流电动机与特种电动机相比,在转速上有较大悬殊,怎么来计算电机的转速大小,以下分享了不同类型电机转速的计算方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 13:41:48
怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要
有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。
时间:2022-07-25 06:03:32
电功率的国际单位是什么
电功率的国际单位是什么,电流在单位时间内做的功,称为电功率,这是一个用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。电功率的常用单位有千瓦(kW)等。
时间:2022-03-15 07:03:58
电学基础知识3:电流是什么,电流对电机起什么作用
在电路中电的流动,称为“电流”,电流从正极流向负极,那么电流的作用有哪些,在电机中电流可以带动电机运转,并且能加快电机的运转速度,下面具体来了解下。
时间:2022-01-30 07:41:24
电功率概念单位与计算公式详解
有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。
时间:2022-01-12 11:18:57
编码器怎么进行调试,编码器和电机相位对齐方法
编码器怎么进行调试,编码器和电机相位对齐方法,早期的绝对值型编码器以单独的引脚给出单圈相位的最高位的电平,利用此电平的0和1的翻转,可以实现编码器和电机相位对齐,下面具体来看下。
时间:2021-12-23 09:46:04
三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法
有关三相功率的测量方法,三相交流电路分为三相三线制和三相四线制两种系统,这里介绍三种测量方法,分别为一表法、两表法与三表法。
时间:2021-03-29 09:25:15
- 上一篇:电线使用问题:火线用粗线,零线用细线
- 下一篇:电流一直走电阻小的一路什么原因