零线断电的预防措施有哪些
来源:电工天下时间:2020-05-09 09:54:12 作者:老电工手机版>>
有关零线断电的问题,如何做好零线断电的预防措施,以保证线路的运行安全,在三相四线制供电中,如何平衡好各项负载,是预防零线断路的关键。
零线断电的预防措施
1、三相四线制供电中,均匀分配单相负载,以保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,对不平衡问题及时调整。
2、控制好零线电流的大小,不要大于相线电流的1/4,零线导线截面不能小于相线截面的1/2。
3、零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,加强夜间巡视,发现接头火花及时处理。
4、三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。
5、断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。
6、一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。
在电器设备的运行中,三相负荷不平衡状况多有发生,零线断路造成的电器损坏,也是经常会出现。
在日常的用电过程中,加强对零线的检查、维护,可以防患于未然,确保零线的安全运行,减少零线故障与安全事故的发生。
扩展阅读:零线的作用
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用:
当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。
三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍可以正常工作。
三相四线中的零线因故断路,在三相负载不对称时,会产生变压器中性点位移,会导致三相电压不平衡,会出现二种情况:
一是有的相电压过高,会烧毁电器设备;二是有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
以上介绍了零线断电的预防措施,以及线路中零线的作用,希望对大家有所帮助。
相关文章
地线能和零线接到一起吗?
零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
共用零线有哪些危害
共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。
时间:2022-07-23 07:43:24
火线和零线怎么接线
有关火线和零线的知识,在供电线路中零线和火线怎么接线,绿色是火线,红色是零线,应该怎么接线,进行正确接线才能保安全,以下介绍了火线和零线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-04-26 14:08:05
零线与地线短路会不会跳闸
有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
电工教学:用电笔区分火线和零线
在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
380v变为220v没有零线时的解决办法
如果只有一个220V的电器,在面对ABC三条相线时,可以用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,就可以获得220v的输出电压。
时间:2022-01-11 13:52:53
无零线时380伏改成220伏的方法
无零线时380伏改成220伏的方法,在没有零线的情况下,怎么将380V改为220V,可以根据不同的情况来选用如下的四种方法中的一种,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 13:35:28
区别零线和地线的五种方法
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 11:50:11
- 上一篇:阈值电压的定义
- 下一篇:电路仿真proteus滑动变阻器的用法