零线接地会怎么样,零线接地会跳闸吗
来源:电工天下时间:2020-06-24 11:07:28 作者:老电工手机版>>
有关零线接地的问题,零线接地会怎么样,零线接地会跳闸吗,接地线是用来接地的,零线并不是地,零线是和火线形成回路的,地线是用来防止外壳带电,防止人碰到外壳触电的。
一、零线接地会跳闸吗
在发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地空气开关跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。
经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为这是回路电部分未经过漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。
零线接地有可能导致漏电断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。
在TN-S系统中不容许保护接零。只能保护接地。因为那是工作零线,只能保护地线,保护接零只能用在TT,TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。
二、零线接地线会怎样,火线接地线会怎样
如果零线地线接错可产生:1.电磁干扰 2.易触电。
火线接地线可以让电器运行但是大地的阻值不稳定,并且阻值大于零线的阻值,因此电器的电压相比之下是不稳定的,对电器是不利的,有时甚至就是因为电压低上那么一点而会影响其正常使用,比如电机不能处在最佳工作范围内而热量增加等等,还有不可预知的负作用。
一句话,能运行,但弊远大于利,还是别用地线代替零线。何况有漏保的还会跳闸。

三、如果接地线接到零线上
问题:
A用电器开关闭合时,外壳会带电,人接触外壳易触电
B用电器开关闭合时,会短路,造成电流过大,引起火灾
C无论用电器开关是否闭合,外壳都会带电,人接触外壳易触电
D用电器外壳无法接地,当用电器绝缘部分破损或潮湿时,外壳带电,人接触外壳易触电
解答:
这个题选择第四个,地线是用来接地的和火线会形成回路。
B用电器开关闭合时,会短路,造成电流过大,引起火灾。
选D 因为接地线是用来接地的,零线并不是地,零线是和火线形成回路的,地线是用来防止外壳带电,防止人碰到外壳触电的,如果把地线接到零线上当设备绝缘破损时,外壳会带电,人容易被电到。
四、零线接地
零线接地会如何?
把进户零线拆除,只接入火线进户,再把家庭电器零线接入地线,这时使用电器,电表不走字。前提,你的接地极有电阻要求,要够深,最好灌入盐水。

五、零线接地有危险吗?
这个要分情况看:
1、零线传输三相不平衡电流,既然三相有不平衡电流,必然会导致中性点产生漂移。
N线阻抗毫欧级,不平衡电压导致的不平衡电流就很小,将中性点电位钳制至零电位。
所以,零线不允许断线,而且接地电压不能太高。
2、在TN-C系统中,零线既起中性点电位钳制作用,又起保护线作用。不能断零,若必须断则用于断开中性线的触头必须在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后后断开。此时若零线断线又发生碰壳漏电现象。则设备外壳电压接近相电压。容易发生危险。
所以,此类系统零线必须重复接地。(TN-S系统PE线可以起到钳制作用,所以零线可以断开)
架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1km处,零线重复接地;
电缆和架空线路在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(距接地点不超过50m者除外);
在电力设备电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网络中,每一重复接地装置的接地电阻不应超过30欧,重复接地不少于3处。
零线的重复接地允许利用自然接地体;(安全用电 www.dgjs123.com)
同一变压器或低压母线供电的低压线路,不宜同时采用接地、接零两种保护;
重复接地就是针对三相四线制中的零线。有起一定作用,有一定设置原则。
三相五线制的PE线在设备处就近接地。
零线在没有负载时不电人,但是并不是接地点,所以 ,当火线和零线相连时,零线与火线形成一个回路,当然会电人了,零线并不是地线,它不能肯定是没有电压的,
火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。

延伸阅读:零线和地线共用的安全隐患
零地共用的最大隐患就是,当三相输入电压不平衡时,会导致零线带电,可能会使带漏电保护的空开跳闸,用手去触碰地线及连接的设备时,会有触电的感觉。
三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。
在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
很多企业还是沿用四线制,但一些要求安全系数较高的场合都是五线制,包括民用建筑方面。
1、如果零线断了,地线将带负载电流。
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。(从变压器中性点接地后引出主干线) 。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)。
2、虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。
零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。
相关文章正接地与负接地的定义

有关正接地与负接地的定义,什么叫正接地,什么叫负接地,直流系统发生正极接地与负极接地时对运行有什么危害,一起来了解下。
时间:2022-09-10 07:01:38
地线能和零线接到一起吗?

零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
共用零线有哪些危害

共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。
时间:2022-07-23 07:43:24
火线和零线怎么接线

有关火线和零线的知识,在供电线路中零线和火线怎么接线,绿色是火线,红色是零线,应该怎么接线,进行正确接线才能保安全,以下介绍了火线和零线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-04-26 14:08:05
零线与地线短路会不会跳闸

有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
电工教学:用电笔区分火线和零线

在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
380v变为220v没有零线时的解决办法

如果只有一个220V的电器,在面对ABC三条相线时,可以用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,就可以获得220v的输出电压。
时间:2022-01-11 13:52:53
无零线时380伏改成220伏的方法

无零线时380伏改成220伏的方法,在没有零线的情况下,怎么将380V改为220V,可以根据不同的情况来选用如下的四种方法中的一种,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 13:35:28