供电电压与输送容量(输送距离)的关系
电工天下【电工入门】 编辑:小电工 发布时间:2017-05-03 14:45:49
供电电压与输送容量(输送距离)的关系
有关供电电压与输送容量(输送距离)的关系,电网电压等级的确定,是与供电方式、供电负荷、供电距离等因素有关的,电工天下小编整理了供电电压与输送容量的关系,供大家学习参考。
供电电压与输送容量的关系:
1、当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里;
2、当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易选10KV,输送距离在5-15公里;
3、当负荷为2000KW-10000KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里;
4、当负荷为10000KW-50000KW时,供电电压易选110KV,输送距离在50-150公里;
5、当负荷为50000KW-200000KW时,供电电压易选220KV,输送距离在150-300公里;
6、当负荷为200000KW以上时,供电电压易选500KV,输送距离在300公里以上。
近年来,随着电气设备的进步及电力技术的发展,输送容量及距离有了很大进步。
以下有关供电电压与输送容量的知识,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
各级电压架空输电线路的输送容量与输电距离是多少?
电力线路在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,称为该线路的输送容量。电力线路的额定电压,与其输送距离、输送功率有关。电压越高,输送功率越大,输送距离也越长,其三者的关系见表5-1。
表5-1 额定电压、输送容量和输送距离的关系
供电电压和供电容量的关系
电网电压/KV 传输功率/KW 传输距离/KM
0.38 <=100 <=0.25
6 <=1000 <=10
10 <=2000 6~20
35 2000~1万 20~50
66 3500~3万 30~100
110 1~5万 50~150
220 10~50万 100~300
330 200~500
500 250~800
750 500~1200
最高还有1100KV的特高压的。
在高压配电系统常见电压等级有10kV、35kV、110kV、220kV,而供电容量等级却没一个标准,250kVA、630kVA、1250kVA、5000kVA等,一般是根据实际用电情况决定了用电容量,那么具体的多大的容量使用那个等级的电压?
在为客户办理用电申请时,根据供电局给出的供电电压和供电容量关系如下:
1、受电变压器容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)在250千伏安~6300千伏安时,采用10千伏电压供电。
2、受电变压器容量在6300伏安~40000千伏安时,采用35千伏电压供电。
3、受电变压器容量大于40000 千伏安,采用110 千伏及以上电压供电。
对电压等级的合理选用,参考如下数据:
电压等级的合理选用,请参考供电电压与输送容量的关系:
当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里;
当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易选10KV,输送距离在5-15公里;
当负荷为2000KW-10000KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里;
当负荷为10000KW-50000KW时,供电电压易选110KV,输送距离在50-150公里;
当负荷为50000KW-200000KW时,供电电压易选220KV,输送距离在150-300公里;
当负荷为200000KW以上时,供电电压易选500KV,输送距离在300公里以上。
猜你喜欢:
电压等级带电作业安全距离
有关常用电压等级在带电作业中的安全距离,不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离是多少,下表仅列举出常用电压等级带电作业的各种安全距离的规定,仅供参考。....
安全电压等级_人体电阻与接触电压
安全电压等级,人体电阻与接触电压的关系,安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。....
不同电压等级带电作业安全距离
不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。....
人供电电压与输送容量(输送距离)的关系相关的文章
- 蓄电池怎么串联?蓄电15709人看了觉得好
- 如何测量线路是否接地6779人看了觉得好
- 功率的单位:1兆瓦是多5362人看了觉得好
- 零线火线符号_电路中零4957人看了觉得好