铜线与铝线怎么接,铜线与铝线的连接方法
来源:电工天下时间:2017-05-08 17:57:22 作者:老电工手机版>>
铜线与铝线怎么接,铜线与铝线的连接方法
铜线和铝线连接方法:铜线和铝线是不能直接连接的。铜线和铝线可以通过一定的方法连接在一起。铜线和铝线的材质不同,因此特性也不相同,想要把它们连接在一起,是需要通过特殊处理的。
那么,铜线和铝线为什么不能直接连接?铜线和铝线怎么接?
铜线和铝线怎么接?铜线和铝线的接线方法:
铜铝过渡线夹
铜线和铝线怎么接?先来介绍下铜线和铝线为什么不能直接连接呢?
第一、铝线和铜线的电阻率不同。
第二、这是最关键的,就是铝线很空气中很容易氧化,在其表面形成一层氧化物,再加上铝比铜的硬度小,这样会大大增加铝线和铜线接驳处的接触电阻,当用电流通过这个接驳处时,接触电阻会发热,如果是大电流,则发热会很严重,就会把接驳处烧毁。
第三、按照安全操作规范,铝线是不能与铜线接驳的。
铜线
铜线和铝线怎么接?铜线和铝线直接连接的后果:
1、当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大。
2、另外,由于铜、铝的弹性模量和热膨胀系数相差很大,在运行中经多次冷热循环(通电与断电)后,会使接触点处产生较大的间隙而影响接触,也增大了接触电阻。接触电阻的增大,运行中就会引起温度升高。高温下腐蚀氧化就会加剧,产生恶性循环,使连接质量进一步恶化,最后导致接触点温度过高甚至会发生冒烟、烧毁等事故。
铜线和铝线怎么接?铜铝是不能接在一块的。铜、铝导线必须采取过渡连接。
1、单股小截面铜、铝导线连接,应将铜线搪锡后再与铝线连接。
2、多股大截面铜、铝导线连接时,应采用铜铝过渡连接管或铜铝过渡线夹。
3、若铝导线与开关的铜接线端连接时,则应采用铜铝过渡鼻子。
铝线
铜线和铝线连接的注意事项:
1、在干燥的室内,铜导体应搪锡。室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。
2、与此相应,铜电缆与铝电缆连接时可采用铜铝连接管,铜电缆和铝导线连接时可采用铜铝端子,铜端应搪锡。
知道了“铜线和铝线怎么接”,了解下铜线和铝线的优缺点:
1、铜线优缺点:
1)电阻率低:铝线电缆的电阻率比铜线电缆约高1.68倍。
2)延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
3)强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。
4)抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。
5)稳定性好,耐腐蚀:铜线抗氧化,耐腐蚀,而铝线容易受氧化和腐蚀。
6)载流量大:由于电阻率低,同截面的铜线电缆要比铝线电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右
7)电压损失低:由于铜线电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜线电缆的电压降小。因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜线电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。
8)发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜线电缆的发热量比铝线电缆小得多,使得运行更安全。
9)能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。
10)抗氧化,耐腐蚀:铜线电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝线电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜线电缆大得多。
11)施工方便:
①铜线柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;
②铜线抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;
③于铜线的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。
(12)铜线价格高、铜线比重大,两者决定了铜线成本高。作为电缆用性能优点多多,就是成本高!
2、铝线优缺点:
1)价格便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝线电缆比铜线电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。
2)电缆很轻:铝线电缆的重量是铜线电缆的40%,施工运输都成本低。
3)抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。
4)故障率高,易断,易发热。
相关文章
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
变频器外部按钮升降速怎么接线
变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:32:19
火线和零线怎么接线
有关火线和零线的知识,在供电线路中零线和火线怎么接线,绿色是火线,红色是零线,应该怎么接线,进行正确接线才能保安全,以下介绍了火线和零线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-04-26 14:08:05
编码器怎么接线,编码器的接线关系
编码器怎么接线,编码器的接线关系:旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。编码器按照信号原理进行分类,有增量型编码器,绝对型编码器二种类型。
时间:2022-01-08 21:39:51
6平方的铝线带多少千瓦,农村自建房用铝线还是铜线好?
一般在农村自建房的建造过程中,建房主会对房屋内部电路走势确认好,并提前购买好电线。市面上的电线规格比较多,多数农村建房主不知道如何选购,也不知道某种规格的电线能带多少千瓦。
时间:2021-12-26 08:26:31
短路隔离器有什么作用,短路隔离器怎么接线
有关短路隔离器的知识,在电路中短路隔离器有什么作用,主要是起到一个保护作用,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,短路隔离器怎么接线,见下文说明。
时间:2021-08-02 11:57:26