>首页 > 电工基础 > 电工入门>消弧线圈容量大小的计算方法 正文

消弧线圈容量大小的计算方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-06 15:51:33

如何来计算消弧线圈的大小,即怎么来计算消弧线圈的容量大小,在《电力设备过电压保护设计技术规程》中有相关规定,一起来了解下。

一、消弧线圈的大小

怎么来计算消弧线圈的大小,其占地面积是根据容量计算的。

如何计算消弧线圈的容量,根据《电力设备过电压保护设计技术规程》的相关规定:3~10kV的电力网,单相接地故障电流大于30A时就应装消弧线圈。

在模拟经小动物接地实验结果中,对电缆和架空线的混合电网,单相接地电容电流大于11.75 A时电弧就不能自行熄灭。

因此,单相接地电容电流的上限值应取10 A,以便于提高配电网供电的可靠性。

消弧线圈容量大小的计算方法

消弧线圈容量的计算方法:

系统额定电压除以1.73为消弧线圈的电压,乘以消弧线圈的最大补偿电流,即为容量。

如10KV的系统,补偿电流为10-50A,则消弧线圈的容量为:10.5/1.73=6.06。

6.06*50=303KVA。则按标准系列选消弧线圈的容量为:300KVA

二、行业标准

电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:

10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统,单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧能自行熄灭。

接地变过流保护定值按消弧线圈最大分头电流的(2-2.5)倍整定较为合适。

速断保护一般不易整定,带二次负荷的接地变,由于二次容量偏小,速断保护只能满足高压侧短路的要求,即计算接地变阻抗时,按一次侧容量为准,只要满足灵敏度要求的前提下,定值尽可能大些,速断最好加(0.2-0.3)S的时限。

目的:不使消弧线圈在接地情况下退出运行,若在接地情况下接地变掉闸由于开关动作不同期性,可能会造成严重的过电压事故。

以上介绍了消弧线圈容量的计算方法,希望对大家有所帮助。

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有