380用户电压范围的正常值是多少?

规定电力系统在正常运行条件下,10kV及以下电力用户受电端电压的允许偏差为±7%。

若是380V用户,即为353V~406V。(相关阅读:220kv母线电压范围  用电设备与电力网的额定电压  )

380v电压误差范围在多少正常?

380v电压误差范围在±7%正常。

GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:

35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;

20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%;

220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%到-10%。

实际三相工业电压误差在-3%~+8%也就是咱们实际用的电压在370V~410V之间。

380v变压器的电压允许偏差在正负百分之几?

1、根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。

2、即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;

3、对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。

380的电压允许偏查电压是多少怎么计算?

国家标准规定电压偏差允许值为:

a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;

b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%.?

c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%.

380V的电压偏差允许范围是±7%.
最大偏差电压=380V×0.07=26.6V
最低不能低于380V-26.6V=353.4V
最高不能高于380V+26.6V=406.6

附1,国标220V 380V电压波动范围

工业标准用电380V是三相供电电压,其允许偏差为标称系统电压的士10%,即波动分为为:342——418V。

附其他各级电源电压波动范围如下:

35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的l0%。

注:如电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。

10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的士10%。

220V单相供电电压允许偏差为标际称系统电压的+7%、-10%.。

对供电电压允许偏差有特殊要求的用户,由供用电双方协议确定。

    380用户电压范围的正常值是多少相关的文章
    • 电压波动的原因_电压波动的危害

      电压波动的原因_电压波动的危害

      有关电压波动的原因与危害,电压波动一般有三种原因,电力网的运行方式改变,电力负荷随不同季节变化,电力网的某些设备发生事故或故障,电网和用户电气设备在电压偏高或偏低条件下运行的危害性。

      时间:2020-01-13 14:26:22

    • 电压与电流的关系是什么

      电压与电流的关系是什么

      电压与电流有什么关系,电流是由于自由电荷的定向移动形成的,电压是电位差,它由电源提供,电压与电流的作用不相同,一起来了解下电流、电压、电阻与功率的关系。

      时间:2020-01-08 15:50:28

    • 如何测量高电压?球隙法测量高电压方法

      球隙法测量高电压

      使用球隙法测量高电压的方法,测量直流电压时规定,也可以用于冲击电压,球隙测量电压的可靠性高,球隙测量用50%放电电压 4-6 次放电即可。

      时间:2019-07-10 06:00:15

    • 接触电压是什么?

      接触电压是什么

      接触电压是什么,接触电压是指人站在发生接地短路故障设备旁边,距设备水平距离0.8米,人手触及设备外壳,手与脚两点之间呈现的电位差,即称之为接触电压。

      时间:2019-07-06 06:06:25

    • 跨步电压是什么

      跨步电压是什么

      跨步电压是什么,本文介绍了跨步电压的基本知识,跨步电压是指电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压。

      时间:2019-07-06 06:05:37

    • 球隙法怎么测量高电压?球隙法测量高电压的小方法

      球隙法测量高电压的方法

      有关球隙法怎么测量高电压的方法,球隙测量电压的可靠性,取决于测量结果的分散性,影响放电分散性的两个因素,球隙测量用50%放电电压 4-6 次放电即可。

      时间:2019-07-04 15:14:34

    • 负载短路时电源输出电压与输出电流变化情况

      负载短路时电源输出电压与输出电流变化情况

      在负载短路时电源输出电压与输出电流怎么变化?可调电源给液晶显示器加电,如何通过可调电源上电压表与电流表数值的变化情况,判断液晶显示器的电路是否短路。

      时间:2019-06-29 08:48:47

    • 电工基础知识:电路/电源/电流/电压等

      电工基础知识:电路/电源/电流/电压等

      非常实用的电工基础知识,包括什么是电路,什么是电源,电流的基本概念,电压的基本性质,电阻的概念等,非常基础的电工知识。

      时间:2019-05-25 17:20:40

    电工入门精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有