带电检测绝缘子与保护间隙的小知识
来源:电工天下时间:2020-05-25 11:24:15 作者:老电工手机版>>
带电检测绝缘子与保护间隙的小知识,带电检测就是带电检查绝缘子的绝缘状况,使用火花间隙检测绝缘子时的一些规定,保护间隙及其作用,以及保护间隙的容量要求,保护间隙定值的整定。
一、带电检测绝缘子
带电检测就是带电检查绝缘子的绝缘状况。在等电位作业时,作业人员沿绝缘子串进入强电场,若组合间隙不满足表 7-4的规定时,应加装保护间隙。
使用火花间隙检测绝缘子时,应遵守下列规定。
① 检测前应对检测器进行检测,保证操作灵活、测量准确。
② 针式及少于 3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。火花间隙检测器是一种带电条件下测试线路悬式绝缘子状况的简便测试器具。它是由绝缘杆和装在其顶端的叉形金属火花间隙组成的。常用的火花间隙检测器有两种,一种是固定间隙式,另一种是可调间隙式。由于良好绝缘子两端按绝缘子串电压分布规律均有数千伏的分布电压,当把金属叉形火花间隙的两端与某片绝缘子两端的金属部分接触时,良好绝缘子上的电压差使间隙击穿发生火花现象或听到“嘶嘶” 放电声响。若绝缘子已击穿 (零值绝缘子) 或绝缘电阻很低,则绝缘子。
不存在电位差或电位差很小,因而不会有火花和放电响声。由此可知,火花间隙检测法,实际是用试短接一片绝缘子的方法来判断绝缘子的绝缘性能。少于 3片的绝缘子串,如果有一片已成为零值,则进行检测时将直接引起接地短路,并烧坏器具,造成设备事故。
③ 当检测 35kV 及以上电压等级的绝缘子串时,发现同一串中的零值绝缘子片数达到表 7-15 的规定,应立即停止。如果绝缘子串的总片数超过表 7-15 规定时,零值绝缘子片数可相应增加。
各电压级的绝缘子串都按其安全经济设计技术条件规定有相应的片数,各电压级类型的绝缘子也都有其能够耐受的最高工作电压的限制。当运行中出现内、外过电压时,会使一串绝缘子中的某几片被击穿,剩余完好绝缘子上的电压将重新分布,有的可能已经接近它的极限耐压值。
因此,为保证安全,对各电压级良好绝缘子最少片数予以规定。当测试中发现该串绝缘子零值片数已达到表 7-15 规定的片数时,其他完好绝缘子上的电压分布已经很高,并且未被检测的绝缘子中仍然可能还有零值绝缘子。如若继续短接测试,就可能引出绝缘子被相继击穿的事故。所以,当遇一串绝缘子中的零值绝缘子片数已达到规定界限时,应立即停止检测工作。
④ 带电检测绝缘子应在干燥天气进行。火花间隙检测器检测绝缘子是靠叉形金属间隙处空气被电离产生的火花或声响来判断的,这与绝缘子的干湿状况关系较大。如果阴雨天气湿度大,绝缘子泄漏电流必然也较大。若此时检测绝缘子,即使火花间隙调小,由于火花和声响微弱,不易做出准确判断。阴雨天气线路发生闪络事故的机会也多。所以,带电检测绝缘子应选择晴朗干燥天气进行。
-
瓷瓶绝缘子绑扎标准图
有关瓷瓶绝缘子绑扎标准图及绑扎方法,包括瓷瓶的顶绑、瓷瓶的侧绑、导线回头的绑扎要求,铝包带应超过瓷瓶绑扎部位两侧3cm,缠绕应均匀,扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。....
-
如何安装复合绝缘子?
有关复合绝缘子的安装注意事项,如何正确安装复合绝缘子的方法及细节问题,不要踩踏或攀爬复合绝缘子,复合绝缘子安装时有哪些注意事项,正确安装均压装置,注意安装到位,不得装反。....
二、保护间隙
1.保护间隙及其作用
保护间隙是针对带电作业安全的实际需要,采用不同于管型和阀型避雷器等形式的防止高压线路带电作业时,过电压造成对作业人员危险伤害的保护装置。
在 220kV 及以上系统中,由于作业人员沿绝缘子串进入强电场作业,人体与导线和人体与大地间必然形成组合间隙。该组合间隙的放电特性低于剩余完好绝缘子串的工频放电特性,远低于带电作业时相应电压等级安全距离的绝缘水平。而220kV 及以上超高压线路设备的安全距离主要取决于内部过电压,为了防止带电作业中出现超过组合间隙放电电压的内过电压放电,采用了保护间隙,以防发生人身设备事故。其方法是在作业地点附近的设备或杆塔上与线路并联一个保护间隙,使它的放电电压低于组合间隙的放电电压,并且两间隙的伏秒特性曲线上下限合理配合,在过电压到来的任何情况下能保证保护间隙先行放电,达到带电作业安全防护的目的。
2.保护间隙的容量要求
为了保证过电压来到时可靠先行放电,保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应能满足接地短路容量的要求,在保护间隙放电的情况下,间隙放电电流不会烧断接地线。接地线的最小截面不得小于 25mm2
3.保护间隙定值的整定
采用圆弧形保护间隙,其间隙距离按表 7-16 的规定进行整定。
相关文章
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
什么是导体,什么是绝缘体与半导体
有关导体、绝缘体与半导体的小知识,能良好地传导电流的物体叫做导体,导体与绝缘体、半导体的区别是什么,一起来了解下。
时间:2022-09-12 13:04:55
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护
有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节
串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
三端可调稳压器的检测方法
怎么对三端可调稳压器进行安全检测,常用的方法为电阻测量法和电压测量法两种,在实际检测中一般采用电压测量法。下面以三端稳压器LM317为例介绍下具体的检测方法,检测电路如下图。
时间:2022-07-31 08:49:24