常用功率计算公式及含义说明

来源:电工天下时间:2020-02-23 10:20:02 作者:老电工手机版>>

有关常用功率计算公式及含义,功率包括电功率、机械功率。电功率又包括直流电功率、交流电功率和射频功率,普遍适用的功率计算公式,正弦交流电功率计算公式等。

常用功率计算公式

本文列出了所有功率计算公式,文中p(t)指瞬时功率。u(t)、i(t)指瞬时电压和瞬时电流。U、I指电压、电流有效值,P指平均功率。

功率包括电功率、机械功率。电功率又包括直流电功率、交流电功率和射频功率;

交流功率又包括正弦电路功率和非正弦电路功率;机械功率又包括线位移功率和角位移功率,角位移功率常见于电机输出功率;电功率还可分为瞬时功率、平均功率(有功功率)、无功功率、视在功率。在电学中,不加特殊声明时,功率均值有功功率

在非正弦电路中,无功功率又可分为位移无功功率,畸变无功功率,两者的方和根称为广义无功功率。

上述所有功率计算公式,文中p(t)指瞬时功率。u(t)、i(t)指瞬时电压和瞬时电流。U、I指电压、电流有效值,P指平均功率。

1、普遍适用的功率计算公式

在电学中,下述瞬时功率计算公式普遍适用

p(t)=u(t)i(t) (1)

在力学中,下述瞬时功率计算公式普遍适用

p(t)=F(t)v(t) (2)

在电学和力学中,下述平均功率计算公式普遍适用

P=W/T(3)

W为时间T内做的功。

在电学中,上述平均功率P也称有功功率,P=W/T作为有功功率计算公式普遍适用。

在电学中,公式(3)还可用下述积分方式表示

功率计算公式

有功功率计算公式(4)

其中,T为周期交流电信号的周期、或直流电的任意一段时间、或非周期交流电的任意一段时间。电学中,公式(3)和(4)的物理意义完全相同。

电学中,下述视在功率计算公式普遍适用:

S=UI

2、直流电功率计算公式

P=UI

P=U2/R

P=I2R

3、正弦交流电功率计算公式

无功功率计算公式:

Q=UIsinφ

有功功率计算公式:

P=UIcosφ

正弦电流电路中的有功功率、无功功率、和视在功率三者之间是一个直角三角形的关系:

P2+Q2=S2

当负载为纯电阻时:

Q=0,S=P

直流电功率计算公式同样适用。

4、非正弦交流电功率计算公式

非正弦交流电功率计算公式采用普适公式(3)或(4)

对于周期非正弦交流电,将周期交变电压电流按照傅里叶级数展开,有功功率计算公式还可表示为:

功率计算公式2

有功功率计算公式

在非正弦电路中,有功功率和视在功率的定义不变,然而,此时,电压、电流相位差已经没有明确的物理意义,此时,Q按照下述公式定义:

功率计算公式3

位移无功功率计算公式

式中,Un、In为n次谐波的有效值,当n=1时,U1、I1称为基波有效值。

然而,此时,

S2≠P2+Q2

为此,引入畸变无功功率D,使下式成立:

S2=P2+Q2+D2

由于Q与基波及谐波电压、电流的相位角相关,称为位移无功功率。畸变无功功率计算公式如下:

功率计算公式4

畸变无功功率计算公式

畸变无功功率有时也称畸变功率,上式中,N为电压、电流最大谐波次数中的小者。某些文献中也将Q称为无功功率,而将Q和D的方和根称为广义无功功率。

5、射频功率计算公式

射频功率属于交流电功率,理论上具有与交流电功率相同的计算公式,但是,实际上在超高频和微波频段,有TEM波和非TEM波之分。

在TEM波的同轴系统中,电压和电流虽有确切含意,但测量其绝对值很困难。

在波导系统中,因为存在不同的电磁模式,电压和电流失去唯一性。

在个频段和各传输系统中,功率是单值表征信号强度的重要方法。

在射频范围直接测量功率代替了电压和电流的测量。

6、三相功率计算公式

三相功率计算公式(有功功率)可以采用三个单相独立测量再求和的方式进行计算。

P=PA+PB+PC

对于三相三线制电路,也可采用二瓦计法,三相功率计算公式为:

P=PAB+PCB或P=PCA+PBA或P=PBC+PAC

对于正弦三相对称电路,

P=√3UIcosφ;U、I为线电压、线电流有效值。

P=3UPIPcosφ;UP、IP为相电压、相电流有效值。

7、电机功率计算公式

电机功率计算公式,也称电机轴功率计算公式:

P=FV (5)

F:力,单位为N;V:速度,单位为m/s;P:功率,单位为W

T=FR

F=T/R (6)

T:扭矩,单位为N.m;R:作用半径,单位为m

V=2πRn/60=πR*n/30 (7)

V:线速度,单位为m/s;n:转速,单位为r/min

将(6)、(7)代入(5)

P=πTn/30

若将P的单位变为kW,得到下述电机功率计算公式:

P=πTn/30000=Tn/9549

T=9549P/n

相关文章
  • 怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

    怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

    有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。

    时间:2022-07-25 06:03:32

  • 电磁波速度的计算公式是什么

    电磁波速度的计算公式是什么

    电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。

    时间:2022-07-15 16:02:19

  • 电功率的国际单位是什么

    电功率的国际单位是什么

    电功率的国际单位是什么,电流在单位时间内做的功,称为电功率,这是一个用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。电功率的常用单位有千瓦(kW)等。

    时间:2022-03-15 07:03:58

  • 电功率概念单位与计算公式详解

    电功率概念单位与计算公式详解

    有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。

    时间:2022-01-12 11:18:57

  • 电流计算公式与电流单位换算的计算方法

    电流计算公式与电流单位换算的计算方法

    电流计算公式与电流单位换算方法,电流的大小用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,公式中通常用大写字母I表示电流,电流的单位安培包括毫安(mA)、微安(μA)和千安(kA)。

    时间:2021-03-29 09:26:01

  • 磁感应强度单位与计算公式

    磁感应强度单位与计算公式

    磁感应强度的单位是什么,磁感应强度的计算公式如何表示,磁感应强度是定量地描述磁场中各点的强弱和方向的物理量,在匀强磁场中,磁感应强度与磁通的关系图解。

    时间:2021-03-29 09:25:25

  • 磁导率单位与计算公式图解

    磁导率单位与计算公式图解

    磁导率单位是什么,磁导率的计算公式是什么,磁导率是用来表示媒介质导磁性能的物理量,用字母表示,国际单位制单位H/m(亨每米),不同的媒介质有不同的磁导率。

    时间:2021-03-29 09:25:22

  • 三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法

    三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法

    有关三相功率的测量方法,三相交流电路分为三相三线制和三相四线制两种系统,这里介绍三种测量方法,分别为一表法、两表法与三表法。

    时间:2021-03-29 09:25:15

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有