电流计算公式与计算方法举例
来源:电工天下时间:2016-06-17 14:22:18 作者:老电工手机版>>
电流的计算公式:
1、基本电路:Ⅰ= U ÷ R 。
2、基本电路:Ⅰ= P ÷ U 。
3、基本电路:Ⅰ= (P ÷ R)开平方 。
4、单相(或两相)电阻性负载:Ⅰ= P ÷ U 。
5、单相(或两相)电感性负载:Ⅰ= P ÷ (U × Cos φ × η)
6、三相电阻性负载:Ⅰ= P ÷ (1.732 × U)。
7、三相电感性负载:Ⅰ= P ÷ (1.732 × U × Cos φ × η)。 【电流计算公式与计算方法举例】
【Ⅰ... 电流;U ... 电压;R ... 电阻;P ... 功率;Cos φ ... 功率因数;η ... 转换效率 】
其实就是由电压U、电阻R、功率P等经数学推导变换而得出求电流的公式.
一、由电压U、电阻R、功率P求电流I。I=U/R(电流等于电压除以电阻)
二、由电压U、功率P求电流I。I=P/U(电流等于功率除以电压)
三、由功率P、电阻R求电流I。I=√P/√R(电流等于功率除以电阻再开平方)
其他就自行推导吧。
-- 分隔线 --
电流计算公式
380V三相电机,7.5KW,功率因素0.85
如何计算该电机工作电流?铜导线横截面的大小要怎么计算?需要详细的计算方法和公式?还有220V电机的电流计算?
380V电机:
计算公式:
I=P/(1.732×U×cosφ×η)=7500/(1.732×380×0.85×0.9)≈15(A)
经验公式:
I=2×P=2×7.5=15(A)
220V电机:
计算公式:
I=P/(U×cosφ×η)=7500/(220×0.85×0.9)≈45(A)
铜导线的横截面计算与你的线路长短有关,如果不考虑线路的话:
根据经验公式:
横截面(mm^2) 允许电流(A)
1.5 12.5
2.5 27
4 34
6 44
10 63
16 84
25 116
35 143
附2,求电流计算公式
1、普通白炽灯和电热设备:I=P/U
2、日光灯,高压水银灯,高压钠灯等照明设备:220V单相I=P/(Ucos¢)
380V三相四线制I=P/(√3Ucos¢)
3、220V单相电动机的计算公式:I=P/(Ucos¢∩) 【电流计算公式与计算方法举例】
380V三相电动机I=P/(√Ucos¢∩)
4、电焊机和X射线I=P/U其中:I表示电流。P表示功率。U表示电压(220V)。cos¢表示功率因素。
∩表示电动机的效率
其中日光灯的cos¢取0.5。高压水银灯的cos¢取0.6。高压钠灯的cos¢取0.4
如果单相电动机的cos¢和∩未知,全部取0.75。三相四线电动机的cos¢和∩未知,全部取0.85。
附3,计算电流公式
I=U/R
电流等于电压除电阻
问题:计算电流的公式是什么?
电流的方向与正电荷在电路中移动的方向相同。
实际上并不是正电荷移动,而是负电荷移动。
电子流是电子(负电荷)在电路中的移动,其方向为电流的反向。
电流强度可以用公式表达为:。
其中,Q为电量(单位是库仑),t为时间(单位是秒)。
(部分电路欧姆定律)或I=E(电动势)/(R[外]+r[内]) 或I=E/(R+Rg[检测器电阻]+r)(闭合电路欧姆定律)
对于交流电:
(1)220V/380V三相平衡负荷的计算电流:
I=Pjs/ Ue*cosφ≈Pjs/0.658*cosφ≈1.52 Pjs/ cosφ
式中 Ue——三相用电设备的额定电压,Ue=0.38(KV)
(2)220V单相负荷时的计算电流:
I=Pjs/Ue*cosφ= Pjs/0.22*cosφ≈4.55 Pjs/ cosφ
(3)电力变压器低压侧的额定电流:
I=S/Ue≈S/0.693≈1.443S
式中 S——变压器的额定容量,(KVA);
Ue——变压器低压侧的额定电压,Ue=0.4(KV).
相关文章
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用
有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。
时间:2022-07-20 21:08:31
电磁波速度的计算公式是什么
电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。
时间:2022-07-15 16:02:19
怎么计算电线能承受的最大电流?
电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。
时间:2022-06-27 05:27:38
什么是电压,什么是电流
有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。
时间:2022-06-26 15:12:32
电流热效应的利弊分析
电流通过电阻时做功,将电能转换为热能,电阻就会发热,这种现象称为电流的热效应。这种效应在生活电器设备中被广泛使用,但这种热效应会时刻跟随着电流,所以有利也有弊。
时间:2022-06-23 20:14:49
- 上一篇:功率的计算公式及使用方法图解
- 下一篇:常用功率计算公式及含义说明