三相负荷不均匀与三相电不平衡的关系
来源:电工天下时间:2020-08-12 11:12:31 作者:老电工手机版>>
有关三相负荷不均匀与三相电不平衡的关系,由于轨道照明使用a、b两相,负荷不均匀分配于三相造成三相电不平衡,导致a、b两相电压下降,把末端处照明的b相甩于未使用的c相上。
三相负荷不均匀与三相电不平衡的关系
三相负荷不均匀造成三相电不平衡的问题:
煤矿轨道照明电源因三相负荷不均匀造成三相电不平衡,导致照明负荷两相电压下降降,照明灯具点不亮。
(轨道下口处照明因距电源距离较远,初步怀疑远距离压降过大,导致末端照明持续故障点不亮,且与之使用同一母线电源的电机启动也会造成照明不稳。
后经测量下口处照明所使用的a、b两项电压为105V左右,大幅度低于照明工作电压127V,又测量另一相c相(未使用)与工作使用的a相为135V左右。
分析:由于轨道照明使用a、b两相,负荷不均匀分配于三相造成三相电不平衡,导致a、b两相电压下降。
查明原因,随后把末端处照明的b相甩于未使用的c相上,照明立刻点亮不跳动且不受电机启动影响。)