如何计算空调房间负荷,冷负荷系数法计算空调负荷
来源:电工天下时间:2021-06-01 09:21:48 作者:老电工手机版>>
有关空调房间负荷的计算方法,空调房间内的热湿负荷由诸多因素构成,空调热湿负荷的构成部分,以及冷负荷系数法计算空调负荷的方法说明。
空调房间负荷的计算方法
1、空调热湿负荷的构成
空调房间内的热湿负荷是由诸多因素构成的,其中的热负荷主要由下述诸因素构成:
(1)通过房间的建筑围护结构传入室内的热流量;
(2)透过房间的外窗进入室内的太阳辐射的热流量;
(3)房间内照明设备的散热量;
(4)房间内人体的散热量;
(5)房间内工艺设备器具或其他热源的散热量;
(6)室外空气渗入房间时的热流量;
(7)伴随各种散湿过程产生的潜热量等。
2、冷负荷系数法计算空调负荷
在空调房间热负荷的诸多因素中,除通过房间建筑围护结构和太阳辐射的热量为室外热源负荷外,其他均为空调房内的热负荷。
因此,确切计算空调房间内部的热湿负荷,是统计室内空调负荷的主要数据。
1.通过围护结构从室外传入室内的负荷计算
(1)外墙和屋顶引起的负荷
热量总是从温度高的地方向温度低的地方传递。当室外空气温度高于室内空气温度时,热量通过外墙或屋顶传入室内。
传热量的大小除了与室外空气温度差成比例外,还与外墙或屋顶的构造(厚度、材料、内外墙表面空气流动强弱)有关。这众多影响传热量大小的因素可以用一个综合性指标——传热系数K来表示。
在已知空调房间建筑结构的传热系数时,对通过建筑结构传入室内的热流量可以用下式进行计算:
Q=KA(tw-tn) W
式K——传热系数,W/(m2℃),计算时可查询相关的暖通过空调设计手册
A——建筑结构的传热面积,tw——室外侧空气温度。
(2)通过外窗传入空调房间的负荷计算?
夏季通过透明的玻璃进入空调房间的热量,有相当一部分被室内空气吸收,只有少部分被玻璃吸收。
进入室内热流量与太阳投射到玻璃窗的角度有关。电工:www.dgjs123.com
通过玻璃由于温差传入室内的热流量的计算公式是:
Q=KA(twp+△tw- tn) W
式中K——玻璃窗的传热系数,W/(m2℃)
A——玻璃窗的面积,m2
twp ——玻璃窗外空气温度,
△tw ——设计日最高气温与最低气温之差,计算时可查有关暖通设手册,
tn ——室内空气温度,
2.内部热源散热引起的负荷
室内热源包括工艺设备散热、照明散热、人体散热等。
(1)空调房间内电器设备的负荷计算
显热散热形成的冷负荷按下式计算
LQ=Q·CLQ W
式中Q——电器设备实际显热散热量
CLQ ——电器设备实际显热散热负荷系数
电动设备是指电动机及其所带动的工艺设备。电工技术之家
电动设备向空调房内空气的散热量主要包括两部分:一是电动机本身由于温升而散发的热量;二是电动机所带的设备运行时因温升所散发热量。
(2)空调房间内照明设备散热形成的负荷计算
空调房间内照明设备散热量属于稳定散热热源,一般不随时间变化。根据照明灯具的不同类型。
(3)人体散热量和散湿量的计算
人体散热量的大小与人的性别、年龄、衣着、劳动强度以及环境条件等诸多因素有关。
由于性质不同的建筑物中有数量不同的成年男子、女子和儿童,为了计算的便利,往往以成年男子为基础,乘以考虑了各类人员组成比例的系数(称为群集系数)。
相关文章
电力系统的负荷特性图解
有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结
有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解
有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要
有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。
时间:2022-07-25 06:03:32
空调制冷剂的充注量多少合适
在夏天使用空调时,只要不缺少制冷剂,空调的制冷效果就没有问题,空调制冷剂的充注量多少合适,常用的制冷剂的充入方法有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-15 06:51:55
过负荷监控装置图片及电气符号
过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。
时间:2021-10-30 08:50:57
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39