空调制冷剂的充注量多少合适
来源:电工天下时间:2022-07-15 06:51:55 作者:老电工手机版>>
在夏天使用空调时,只要不缺少制冷剂,空调的制冷效果就没有问题,空调制冷剂的充注量多少合适,常用的制冷剂的充入方法有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
空调制冷剂充注量及充注方法
1、测重量
在充注氟利昂时,事先准备一个小台秤,将制冷剂钢瓶放入一个容器中,然后在容器中注入40℃以下的温水(适用于空调器的低压充注制冷剂蒸汽)。
在给空调充注制冷剂之前,先记下钢瓶、温水及容器的重量,在充注过程中仔细观察指针,当钢瓶内制冷剂的减少量等于所需要的充注量时,即可停止充注。也可以直接称量钢瓶,不用加温水。

2、测压力
制冷剂饱和蒸气的温度与压力呈一一对应关系,如果已知制冷剂的蒸发温度,可以查出相对应的蒸发压力。此压力的表压值由高、低压压力表显示出来。
因此,根据安装在系统上压力表的压力值,可以判断制冷剂的充注量是否适宜,如空调器的蒸发温度为7.2℃,冷凝温度为54.5℃使用R22。
查R22的饱和温度与饱和压力对应表,以确定其蒸发压力值和冷凝压力值。经查表可知:R22在7.2℃时相应绝对压力值为0.53Mpa(5.3kg/cm2)和54.5℃时的相应绝对压力值为2.11Mpa(21.1kg/cm2),将此压力换算为表压值即可。
用高、低压压力表或复合式压力表测试充氟中的制冷系统。如果高、低压力表表压值符合上述范围即表明制冷剂的充注量合适,如果高、低压压力均低,说明充入量不够,如果高、低压压力均高,说明充入量过多。压力测定法比较简便,在维修时经常作用,缺点是比较粗,准确度不高。
3、测温度
用半导体测温仪测量蒸发器的进出口、集液器的出口等各点的温度,以判断制冷剂充注量的大小。在蒸发器的进口(毛细管前150mm处)与出口两点之间的温差约7—8℃,集液器出口的温度要高于蒸发器的出口处1-3℃。如果蒸发器进出口的温差大,说明制冷量充注不足。如果吸气管结霜段过长或邻近压缩机处有结霜现象,说明制冷剂充注过多。
4、测工作电流
用钳形电流表测工作电流,制冷时环境温度35℃,测得的工作电流与铭牌上电流相对应。温度越高,电流相应增大,温度越低电流相应减少。在风机正常、两器散热号的情况下,按空调器工况测电流值做比较。
相关文章电磁波速度是多少,不同电磁波的真空传播速度相同

有关电磁波的知识,电磁波速度是多少,电磁波在真空中的传播速度是3×10~8m/s,不同电磁波在真空中的传播速度是相同的,但在空气中波速略小于真空中,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-20 07:15:06
怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。
时间:2022-07-25 06:03:32
工频电压安全值是多少

安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是24V。我国标准规定工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V。我国标准规定工频电压有效值的额定值有42V、36V、24V、12V和6V。
时间:2022-02-24 06:15:36
led灯珠电流为多少毫安?

led灯珠电流为多少毫安?用作指示或背光源的LED工作电流多在20mA以内,照明用的LED工作电流比较大,一般可以达到100mA以上。
时间:2022-01-15 07:34:59
编码器电压的正常值是多少

编码器电压的正常值是多少?以欧姆龙编码器为例,其输出电压是5-12V或12-24V。E6A2编码器(Φ25的小型经济型,低、中分辨率型),电压:5-12V或12-24V,输出信号:A相,输出形式:集电极、电压。
时间:2022-01-09 05:29:29
6平方的铝线带多少千瓦,农村自建房用铝线还是铜线好?

一般在农村自建房的建造过程中,建房主会对房屋内部电路走势确认好,并提前购买好电线。市面上的电线规格比较多,多数农村建房主不知道如何选购,也不知道某种规格的电线能带多少千瓦。
时间:2021-12-26 08:26:31
空气的介电常数是多少,常见物质介电常数单位查询表

空气的介电常数是多少,常见物质介电常数单位查询表,空气的相对介电常数为1,干空气是良好的电介质,并被用在可变电容器以及某些类型的传输线。最小值一般近似等于真空的介电常数,近似值为1,其他都大于1。
时间:2021-07-23 09:39:42
灯泡闪烁的问题:灯泡在50Hz交流电下一秒闪多少次

有关灯泡的闪烁问题,灯泡在50Hz交流电下一秒可以闪多少次,是不是一秒闪100次,先来了解下灯泡的闪烁定义是什么,以及灯泡的点亮过程,然后再来求证灯泡50Hz交流电一秒闪了100次吗,感兴趣的朋友可以看看。
时间:2020-10-22 15:55:33
- 上一篇:如何设计高压配电柜直流屏蓄电池组?
- 下一篇:正确使用稳压器的方法