空气温湿度对电气设备的影响有哪些
来源:电工天下时间:2022-09-13 13:23:27 作者:老电工手机版>>
1、湿度过高,降低电气设备的绝缘强度。
一方面湿度过高,使空气的绝缘性能降低,开关设备中很多地方是靠空气间隙绝缘的。另一方面空气中的水分附着在绝缘材料表面,使电气设备的绝缘电阻降低,特别是使用年限较长的设备,由于内部有积尘吸附水分,潮湿程度将更严重,绝缘电阻更低。设备的泄露电流大大增加,甚至造成绝缘击穿,产生事故。
2、湿度与霉菌:潮湿的空气有利于霉菌的生长。
实践表明当温度为25-30度,相对湿度为75%~95%时,是霉菌生长的良好条件。所以,如果通风不好将会加快霉菌的生长速度。霉菌中含有大量的水分,使设备的绝缘性能将大大降低。对一些多孔的绝缘材料,霉菌根部还能深入到材料的内部,造成绝缘击穿。霉菌的代谢过程中所分泌出的酸性物质与绝缘相互作用,使设备绝缘性能下降。
3、湿度与金属锈蚀:潮湿空气将使电力设备中的导电金属,导磁硅钢片,以及金属外壳锈蚀。将降低设备的性能和使用寿命,甚至造成电气故障。
4、温度过高的影响:设备由于内部损耗使设备具有一定的温度。如果周围环境温度过高,或空气流动性差,使设备的热量不能及时散开,将会使设备由于过热跳闸,甚至烧坏设备。配电箱内的电子产品如剩余电流动作保护器、电子型计量表,在高温下运行时就会严重影响到产品的使用寿命,还会影响到保护器性能的稳定性和动作的可靠性以及计量的准确性. 在高温下运行的无功补偿电容器、熔断器也会缩短寿命.
5、对导体材料的影响:温度升高,金属材料软化,机械强度将明显下降。如铜金属材料长期工作温度超过200℃时,机械强度明显下降。铝金属材料的机械强度也与温度密切相关,通常铝的长期工作温度不宜超过90℃,短时工作温度不宜超过120℃。温度过高,有机绝缘材料将会变脆老化,绝缘性能下降,甚至击穿。
6、对电接触的影响:电接触不良是导致许多电气设备故障的重要原因,而电接触部分的温度对电接触的良好性影响极大。温度过高,电接触两导体表面会剧烈氧化,接触电阻明显增加,造成导体及其附件(零部件)温度升高,甚至可能使触头发生熔焊。由弹簧压紧的触头,在温度升高后,弹簧压力降低,电接触的稳定性变差,容易造成电气故障。
7、另外,计算机网络设备在工作时对空气中的湿度要求为45%左右,一旦空气中的湿度标准超过这个数值时,网络设备的工作状态可能就会变得不是很稳定,并且网络设备还可能面临随时被毁坏的危险。
如何减轻环境湿度对高压电气设备运行的影响,建议采取以下措施:
一是将变配电室与室外相通的所有进出电缆保护管的管口及保护管周边全部封堵,特别是带有地下电缆夹层的更要密封好,在防小动物的同时也防止水及潮气由室外进入室内设备区。
二是设备区宜安装空调,在高湿季节,宜选择“除湿”模式运行。
三是在空调除湿效果仍不理想时,应考虑安装工业除湿机,其最小除湿为30%左右(这是普通空调除湿所达不到的),并可定时自动除湿。
四是设备区内悬挂温湿度双显测量仪,实时监测,定时记录,及时分析湿度程度,找出高湿原因,采取有效去湿、除湿措施,改善设备运行环境。
五是任何季节都要杜绝设备区内屋顶出现雨、雪水渗漏的情况。
六是对室内电缆沟、室外电缆井,地下电缆夹层,要做到逢雨必查,见水必抽,严防潮气、水分进入设备区。
七是新建变配电室应特别注意要求生产厂家选择耐湿特性好的优质绝缘配件。
不同厂家的设备因绝缘材料品质不一,对环境湿度的耐受程度也不一样,好的能耐受住70%~80%甚至更高的环境湿度,差的在环境湿度为50%~60%时就可能出现放电声并伴有异常气味。
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
用户侧剩余电流式电气火灾监控装置图片及电气符号
用户侧剩余电流式电气火灾监控装置图片及电气符号,二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号。
时间:2022-01-10 06:07:58
内部管理仪表图片及电气符号
内部管理仪表图片及电气符号,二次系统元件:内部管理仪表。主要功能:综合检测电网电流、电压、功率等电力参数,电能统计,并对电网电能质量进行跟踪分析。
时间:2021-12-09 10:52:32
过负荷监控装置图片及电气符号
过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
软启动器图片及电气符号说明
软启动器图片及电气符号说明,一次系统元件:软启动器。软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。
时间:2021-12-09 10:24:12
空气的介电常数是多少,常见物质介电常数单位查询表
空气的介电常数是多少,常见物质介电常数单位查询表,空气的相对介电常数为1,干空气是良好的电介质,并被用在可变电容器以及某些类型的传输线。最小值一般近似等于真空的介电常数,近似值为1,其他都大于1。
时间:2021-07-23 09:39:42
联锁控制是什么,电气联锁控制电路图说明
有关电气联锁控制电路图的说明,机床控制线路中,电动机有顺序的起动,要求有联琐关系,本文通过具体的电路图,介绍了电气联锁控制的操作方法。
时间:2021-03-29 09:25:32
绘制电气原理图设计规则六条
有关绘制电气原理图的几条设计规则,绘制电气原理图应遵循的主要规则,包括原理图应分成若干图区、电气线路分为主电路和辅助电路、原理图上应注出必要的技术数据或说明等。
时间:2020-12-07 09:36:46