母线电流计算方法_母线额定电流的计算公式

来源:电工天下时间:2017-04-12 23:03:44 作者:老电工手机版>>

母线电流计算方法_母线额定电流的计算公式

有关母线电流的计算方法,怎么计算母线额定电流,作为电工来讲,母线额定电流的计算公式是怎么样的,铜排母线如何计算电流量,一起来了解下。

一、母线电流的计算方法

估算法:

单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数

双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)

铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方

常用铜排的载流量计算方法:

40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数

排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].

双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)

3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]

4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)

铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85

铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3

例如,求TMY100*10载流量为:

单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];

双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];

三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]

以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

常用铜排的尺寸及载流量表

铜母排截面 25℃ 35℃
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
15×3 176 185
20×3 233 245
25×3 285 300
30×4 394 415
40×4 404 425 522 550
40×5 452 475 551 588
50×5 556 585 721 760
50×6 617 650 797 840
60×6 731 770 940 990
60×8 858 900 1101 1160
60×10 960 1010 1230 1295
80×6 930 1010 1195 1300
80×8 1060 1155 1361 1480
80×10 1190 1295 1531 1665
100×6 1160 1260 1557 1592
100×8 1310 1425 1674 1850
100×10 1470 1595 1865 2025
120×8 1530 1675 1940 2110
120×10 1685 1830 2152 2340
2(60×6) 1126 1185 1452 1530
2 (60×8) 1460 1480 1503 1600
2(60×10) 1680 1170 2140 2250
2(80×6) 1320 1433 1705 1855
2(80×8) 1651 1795 2117 2515
2(80×10) 1950 2120 2575 2735
2(100×6) 1564 1700 2000 2170
2(100×8) 1930 2100 2470 2690
2(100×10) 2320 2500 2935 3185
2(120×8) 2140 2330 2750 2995
2(120×10) 2615 2840 3330 3620

30×5的铜排配630A的塑壳的优点是铜排可以直接接到塑壳断路器的接线端而不用扩展器,铜排规格可以定制。按中国强制认证CCC的要求,这个规格铜排的横截面积允许长期负载电流约300A。

二、铜排母线如何计算电流量?

母线电流计算公式:

单排=宽度*(厚度+厚度系数8.5)
双排=1.58*宽度*(厚度+厚度系数8.5)
三排=2*宽度*(厚度+厚度系数8.5) 

相关文章
  • 电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法

    电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法

    关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。

    时间:2022-09-14 08:52:57

  • 三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算

    三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算

    有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。

    时间:2020-08-12 11:01:08

  • 如何计算短路电流,短路电流的计算方法

    如何计算短路电流,短路电流的计算方法

    短路电流的计算,分为三相短路电流的计算与单相短路电流的计算二种,弄清楚什么是短路电流,了解并掌握短路电流的计算方法,在做电力维护时会很有帮助。

    时间:2020-04-15 15:15:01

  • 三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解

    三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解

    怎么计算三相短路电流,采用不同的计算方法,会得到各不相同的短路电流计算结果,那么影响短路电流计算结果的因素有哪些,正确的三相短路电流的计算公式是怎么样的。

    时间:2020-04-15 15:13:44

  • 电流电压的关系_电流电压的计算公式

    电流电压的关系_电流电压的计算公式

    电流电压的关系及计算公式,电流电压它们之间的关系:I=U/R U=IR R=IU,电压也有直流电压和交流电压之分,电流电压的计算公式,AB是指定出点A到点B之间的电压和这两点之间的电功率。

    时间:2019-11-16 07:43:55

  • 铜丝熔断电流估算公式使用示例

    铜丝熔断电流估算公式

    有关铜丝熔断电流估算公式的使用方法,分享一个精确且简单易记的公式,精确估算铜丝的熔断电流,为铜丝选择做参考。

    时间:2019-06-23 15:51:12

  • 负荷电流怎么算,负荷电流的计算公式(图文)

    负荷电流怎么算,负荷电流的计算公式

    在电路中的负荷电流怎么计算,负荷电流的大小的计算公式有哪些,负荷电流是指设备正常运行情况下,负荷所吸收的电流,来看下负荷电流的几个计算公式及参数含义。

    时间:2017-07-29 07:37:40

  • 电流计算小知识:电流计算公式及电流单位换算方法

    电流计算公式及电流单位换算方法

    如何计算电流的大小,如何进行电流单位间的换算,来看下小编整理的电流计算小知识:电流计算公式及电流单位换算方法,希望对大家有所帮助。

    时间:2017-07-27 07:10:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有