电容电流计算方法_电容器的额定电流计算公式
来源:电工天下时间:2017-04-12 23:02:39 作者:老电工手机版>>
电容电流计算方法_电容器的额定电流计算公式
有关电容电流的计算方法,在交流电路中电容中的电流的计算公式,在直流电路中电容中上的电量,作为电工朋友来说,掌握电容电流计算公式,是很有必要的。
一、电容的电流计算方法
在交流电路中电容中的电流的计算公式:
I=U/Xc
Xc=1/2πfC
I=2πfCU
f:交流电频率
U:电容两端交流电电压
C:电容器电容量
在直流电路中电容中上的电量:Q=CU,如电容器两端电压不变,电容上的电量也不变,电容中就没有电流流过。
这就是电容的通交流隔直流。
二、电容电流的计算公式
用了复数来表达电阻、电抗,交流电的计算与直流电是相同的:
电抗:容抗Xc=-j/(2πfC),感抗Xl=j2πfL,
X=j(Xl-Xc)=j[2πfL-1/(2πfC)]
电阻:R
阻抗:Z=R+jX
I=U/Z I、U、Z都是复数,除了大小外,还有相位。
R、Xc、Xl的单位是欧姆,U的单位是伏特,I的单位是安培。电感L单位是亨利,电容C单位是法拉。
在交流电路中电容中的电流的计算公式:
I=U/Xc
Xc=1/2πfC
I=2πfCU
f:交流电频率
U:电容两端交流电电压
C:电容器电容量
在直流电路中电容中上的电量:Q=CU,如电容器两端电压不变,电容上的电量也不变,电容中就没有电流流过。
这就是电容的通交流隔直流。
三、电容器的额定电流怎么计算?
公式:I=P/(根3×U),I表示电流,单位“安培”(A);P表示功率,单位:无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。
I=40/(1.732×10)…………(10KV的电容)
I=2.3(A)
I=40/(1.732*0.4)…………(0.4KV的电容)
I=57.7(A)。
相关文章
电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法
关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。
时间:2022-09-14 08:52:57
电容器的公式有哪些
电容器公式有两个,一个是电容器公式的比例式,另一个是决定式。1、C=Q/U此公式为电容器的比例式,Q为电容器所带的电荷量,U为电容器两端的电压。2、S表示两电极板之间的正对面积,d
时间:2021-09-11 07:39:29
三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算
有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。
时间:2020-08-12 11:01:08
如何计算短路电流,短路电流的计算方法
短路电流的计算,分为三相短路电流的计算与单相短路电流的计算二种,弄清楚什么是短路电流,了解并掌握短路电流的计算方法,在做电力维护时会很有帮助。
时间:2020-04-15 15:15:01
三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解
怎么计算三相短路电流,采用不同的计算方法,会得到各不相同的短路电流计算结果,那么影响短路电流计算结果的因素有哪些,正确的三相短路电流的计算公式是怎么样的。
时间:2020-04-15 15:13:44
无功补偿电容器的容量计算方法总结
有关无功补偿电容器的容量计算方法,包括电容器的容量计算,电容器的补偿容量的确定方法,随机补偿装置电容器容量QC的计算公式等。
时间:2019-12-31 09:40:12
电流电压的关系_电流电压的计算公式
电流电压的关系及计算公式,电流电压它们之间的关系:I=U/R U=IR R=IU,电压也有直流电压和交流电压之分,电流电压的计算公式,AB是指定出点A到点B之间的电压和这两点之间的电功率。
时间:2019-11-16 07:43:55
铜丝熔断电流估算公式使用示例
有关铜丝熔断电流估算公式的使用方法,分享一个精确且简单易记的公式,精确估算铜丝的熔断电流,为铜丝选择做参考。
时间:2019-06-23 15:51:12
- 上一篇:电流与线径关系计算公式
- 下一篇:母线电流计算方法_母线额定电流的计算公式