有关三相功率的计算公式,三相功率的分类,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S,有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方,三相负荷中不同类型功率的计算方法。

三相功率的计算公式

功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。

电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S

三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。

三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:

视在功率S=1.732UI

有功功率P=1.732UIcosΦ

无功功率Q=1.732UIsinΦ

功率因数cosΦ=P/S

sinΦ=Q/S

已知电流是17安,电压380,它的功率是多少?

功率因数是表示耗用有功、无功电流的比值,因为电机是需要有功和无功电流激磁运行的,电机满载时,耗用有功电流最大,无功电流最小,功率因数约0.85;轻载或空载时,耗用有功电流较小,无功电流较大,功率因数约0.4~0.7之间。

一般计算取功率因数为0.78或0.8

P=1.732×U×I×COSφ=1.732×0.38×17×0.78=8.7(KW)

    展开全文
    相关文章
    • 有功功率、无功功率与视在功率计算公式

      有功功率、无功功率与视在功率计算公式

      本文介绍了有功功率、无功功率与视在功率的计算公式,在常用的电工公式中,用于计算电路中的有功功率、无功功率与视在功率的计算公式,以及相关的使用说明。

      时间:2020-07-02 11:21:46

    • 电机功率计算公式:有功功率、无功功率和视在功率计算公式

      电机功率计算公式:有功功率、无功功率和视在功率计算公式

      有关电机功率的计算公式,包括有功功率、无功功率及视在功率的计算公式,相负载相电压与相电流之间的相位差,三相电路对称,则各相负载的有功功率相等。

      时间:2020-07-02 10:42:14

    • 三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解

      三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解

      怎么计算三相短路电流,采用不同的计算方法,会得到各不相同的短路电流计算结果,那么影响短路电流计算结果的因素有哪些,正确的三相短路电流的计算公式是怎么样的。

      时间:2020-04-15 15:13:44

    • 角速度与转速的关系_转速、线速度与角速度的计算公式

      角速度与转速的关系_转速、线速度与角速度的计算公式

      有关角速度与转速的关系,转速、线速度与角速度的计算公式,角速度就是在物理学中描述物体转动时在单位时间内转过角度以及转动方向的矢量,角速度的方向垂直于转动平面,可通过右手定则来确定。

      时间:2020-04-13 15:42:39

    • 家用电器用电量的计算公式

      家用电器用电量的计算公式

      有关家用电器的电量计算方法,不同功率的电器单位时间内所消耗的电量不一样,这里介绍下家用电器用电量的计算公式,以及家用电器用电量的计算实例,供大家参考。

      时间:2020-04-02 09:23:00

    • 什么是电量,电量的计算公式是什么

      什么是电量,电量的计算公式是什么

      有关电量的基本知识,在生活中经常听到电量及用电量等词汇,究竟什么是电量,电量代表什么含义,工业生产或家庭电器的电量计算公式是怎么样的,一起来了解下。

      时间:2020-04-02 09:21:45

    • 功率因数的符号含义,以及功率因数的计算公式

      功率因数的符号含义,以及功率因数的计算公式

      有关功率因数符号含义,功率因数计算公式,有功功率、无功功率Q和视在功率S之间的直角三角形关系,有功功率、无功功率及视在功率计算公式(4)和有功功率计算公式。

      时间:2020-03-19 09:51:49

    • 三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

      三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

      三相电路功率的计算公式,主要指三相电路的有功功率、无功功率及视在功率的计算,三相负载功率因数的计算公式比较简单。

      时间:2020-03-19 09:38:43

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有