电流互感器与单相低压电能表怎么接线?
来源:电工天下时间:2019-07-02 14:50:42 作者:老电工手机版>>
电流互感器与单相低压电能表怎么接线?这里介绍电流互感器与电源相接的单相低压电能表的接线方法,对于低压供电线路,一般只用电流互感器,电能表显示数值乘以电流互感器的比数为用电总数。
电流互感器与电源相接的单相低压电能表的接线方法
单相电能表电流和电压的量限是有一定限度的,电流最高可达到几十安培,电压最高在几百伏特。当被计量的用电线路电流或电压超过电能表的最高量限时,则要通过电流互感器(字母符号为TA,早期曾用过CT)和电压互感器(字母符号为TV,早期曾用过PT)扩大量程。
注意,对于低压供电线路,一般只用电流互感器。
电流互感器一次侧接被测电路,其L1端接电源火线的来线,L2端接负载。流过它的电流即为电路电流的实际值。因此,在选择电流互感器时,其一次电流标定值应在被测量线路最大电流的1. 1倍左右。
常用的电流互感器二次侧额定电流为5A,所以要求配用电能表的电流量程也应为5A。二次的K1(或S1,下同)端接电表的1号端子(端子序号的排列方法为由左到右),K2(或S2,下同)端接电表的2号端子.电能表的3号端子接电源的火线(电流互感器的Li端),4号端子接电源的零线,如图(a)所示,这一点与不用电流互感器的直接接人法不同,所以需要适应这种接线方式的专用单相电能表。
若使用普通不用电流互感器的直人式电能表,第一要求其标定电流为5A,另外,需要将表打开,拆开3号端子和4号端子之间的连接,并将1号端子旁的“小连片”拆下,将和这个小端子连接的电压线接到3号端子上。也可用电钻在1号孔的右侧钻一个孔,用于穿入接电源端子的导线(用一段2.5mm2独芯绝缘铜线与电流互感器的L1端相连)与1号端子旁拆下“小连片”电压小端子连接(定义为1'号端子),这样就可不改变仪表的内部接线,3号端子和4号端子仍连接电源的零线(考虑到电源零线的截面积可能较大,为了接线方便,一般是用一段与电源零线相连的2.5mm2独芯绝缘铜线与其中一个端子连接)。如图 (b)所示。
通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法
电能表显示数值乘以电流互感器的比数为用电总数。例如,电能表标定电流为5A,显示数值为50kW·h,所用电流互感器为100A/5A,则实际用电量为50kW·h×(100/5)=1000kW·h。
相关文章低压验电器的基本结构,低压验电器的安全使用

有关低压验电器的小知识,介绍了低压验电器的结构组成,以及低压验电器的安全使用方法,帮助大家深入了解低压验电器的相关知识。
时间:2020-07-21 15:25:01
低压验电器使用中的6个问题

有关低压验电器的使用问题,主要包括使用低压验电器判断直流电源的正负极,使用低压验电器区别直流电与交流电,使用低压验电器识别相线碰壳等,一起来学习下。
时间:2020-07-20 11:38:57
低压验电器的类型,低压验电器的用法要求

有关低压验电器的小知识,介绍了低压验电器的几种类型,以及在使用低压验电器的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-07-20 11:35:45
低压电磁铁芯与衔铁端面接触面不平的问题

有关低压电磁铁芯与衔铁端面接触面不平的问题,电磁铁铁芯端面受到严重磨损或受损伤而导致不平整,可参考本文的五种处理方法。
时间:2020-05-22 09:48:04
钳形电流表检查低压线路有无漏电与窃电问题

有关钳形电流表的用法,用一块钳形电流表来检查低压线路有无漏电,检查线路有无窍电行为,主要操作包括测量漏电电流,判断漏电的位置,检测用户内部线路和设备有无漏电等。
时间:2020-04-09 10:17:37
低压验电笔适用电压小于500v,低压验电笔使用方法

低压验电笔适用电压,低压验电笔使用方法,低压验电笔只适用于检验500V以下的低压电,所以绝对不可用它去接触高压,否则将很危险。
时间:2020-04-03 15:12:04
低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断

低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断方法,接交流电和接直流电发光的区别,以及验电笔接交流电和接直流电发光的原因和区别等。
时间:2020-04-03 15:05:22
低压验电笔的使用口诀,低压验电笔的应用技巧

一支普通的低压验电笔,可随身携带,掌握了验电笔的工作原理,结合熟知的电工原理,就可以灵活运用了,这里说一说“低压验电笔”的巧用方法口诀,供大家参考。
时间:2020-03-11 10:53:54
- 上一篇:低压单相交流电能表怎么直接接线?
- 下一篇:电工刀怎么使用?电工刀用法及注意事项