>首页 > 电工技术 > 电工工具>钳形电流表检查低压线路有无漏电与窃电问题 正文

钳形电流表检查低压线路有无漏电与窃电问题

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-09 10:17:37

有关钳形电流表的用法,用一块钳形电流表来检查低压线路有无漏电,检查线路有无窍电行为,主要操作包括测量漏电电流,判断漏电的位置,检测用户内部线路和设备有无漏电等。

钳形电流表检查漏电与窃电问题

1.判断剩余电流动作保护器是否正常

在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投入运行,则说明剩余电流动作保护器是好的;否则,应检修更换剩余电流动作保护器。

钳形电流表检查低压线路有无漏电与窃电问题

2.测量漏电电流

配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开。然后将已取下的熔断器芯装在其中的一相后,用钳形电流表测量该相,测量的电流就是该相的漏电电流。

最后,按同样的方法,依次测量其余漏电相的漏电电流。

为了防止线路上存在相线接地而发生大电流损坏仪表的现象,检查时先应将钳形电流表挡位放在大的电流挡上;如果检测电流小,再逐步减小挡位。

3.判断漏电的位置

当确定了存在漏电的相线后,进一步就可判断漏电位置了。

(1)在配电变压器处检测。

在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用钳形表检测带电相线判断漏电位置。

为提高效率,登杆位置可选在线路的中部,通过检测判断漏电部位在线路的前半段还是后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测,以此类推,缩小检测范围。

最后,对确定的较小范围内的该相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在该相线上的用户线相线进行检测,可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行以确定漏电的具体部位。

(2)在用户接线处检测。

在低压线路送电的情况下,也可对确定了怀疑范围的低压用户线的接户线用钳形表进行检测。

检测时,单相电用户的相线和中性线要同时放在钳形表的钳口内,三相电的三根相线和中性线也要同时放在钳口内。

如果没有漏电故障,这时负荷电流磁通的向量和为零,钳形表指示也为零;如果有漏电电流时,钳形电流表就可检测出漏电电流。

4.检测用户内部线路和设备有无漏电

具体方法为在该用户的电源进户线处用钳形表测量漏电电流,同时将用户的用电设备、灯具逐个投入、退出,通过看钳形表检测漏电电流的变化情况来查找漏电的设备及灯具。

如果检测所有的设备、灯具都是好的,或存在漏电的设备都已退出,但钳形电流表显示该用户仍然存在漏电电流,则有可能就是该用户的低压线路存在漏电,应根据具体情况进行处理。

对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法。

5.检查漏电和窃电需注意的问题

在查找漏电故障时,控制低压线路的交流接触器需要短时间强行送电。

查找漏电故障时,注意安全,必须有人监护,并做好安全保护措施。注意,在读取钳形表数据时,一定要保持人体与带电部位的安全距离。

以上就是钳形电流表检查低压线路有无漏电与窃电问题的方法,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 漏电流钳形表检查线路是否漏电的方法

      漏电流钳形表检查线路是否漏电的方法

      漏电流钳形表检查线路是否漏电的方法一、怎么用漏电流钳形表检查线路漏电或窃电?1、判断剩余电流动作保护器本身是否有问题若剩余电流动作保护器投运不上或频繁保护:在配电

      时间:2020-04-15 15:06:39

    • 钳形表检测电力线路是否漏电?(图文)

      钳形表检测电力线路是否漏电?

      电力线路发生漏电故障时,可以用钳形表进行漏电检测,在不同的导线位置接入钳形表,断开出线中性线,将有故障的L3相通电,用钳形表在线路上分断检查故障点位置。

      时间:2017-08-28 13:42:54

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有