在常用的验电工具中,低压验电笔只适用于检验500V以下的低压电,禁止使用低压验电笔来接触高压,否则会很危险。

低压验电笔的使用方法

在使用低压验电笔检验某部位是否有电时,手应接触笔尾的金属点,千万不要去接触前端与电路相接触的金属部分,如图1c所示。若笔身出现了裂纹,其绝缘性能将降低,不可再使用。

如果笔中的电阻丢失,不可随意用另一个其他的电阻更换,否则会因阻值小而加大通过使用者身体的电流(低压验电笔的电阻一般在1~2MΩ之间),造成伤害。

要经常保持笔身的清洁和干燥,目的是防止其外皮污染后降低绝缘性能。

另外,为了确保安全,握笔的手应保持干燥。

低压验电笔使用方法

低压验电笔使用方法

图1 低压验电笔的结构和手拿方法

1、用低压验电笔区分交流电同相或异相的方法

口诀:

两笔尾端用线连,手拿笔的绝缘杆。笔尖各触一条线,两笔都亮是异相。若是不亮同相连。

当人站在地上,用低压验电笔接触交流电源的相线时,验电笔的氖泡之所以能发亮,是因为在相线与大地之间存在着较高的电压(例如220V),通过验电笔的电阻和人体电阻(一般为几十kΩ)两部分降压后,加载氖泡两端的电压足以使其发光。

因此,人手拿验电笔验电时没有通电的感觉,是因为加在人手到脚底的电压较低,一般只有10V左右,电流很小(不足1mA),所以没有感觉(通过人体的电流,直流15mA、交流20mA以上时,将有明显感觉,并具有一定的危险)。

用导线将两只验电笔手触极连起来。

两只手各握一只验电笔(要注意握笔的绝缘部位),当两支笔同时接触两根带电导线时,若这两根导线属于同一相,则电位相等,即没有电压,所以即使有通路也不会有电流,所以验电笔不会发光,即口诀中所说的“若是不亮同相连”。若这两根导线各属一相(即异相),则电位不相等,存在一定的电压(例如380V),所以在两支验电笔和串联的通路中会有电流通过,使两支验电笔将同时发光,即口诀中所说的“两笔都亮是异相”。上述方法和现象如图2所示。

低压验电笔使用方法

图2 用低压验电笔区分交流电同相或异相的方法

展开全文
相关文章
  • 低压电磁铁芯与衔铁端面接触面不平的问题

    低压电磁铁芯与衔铁端面接触面不平的问题

    有关低压电磁铁芯与衔铁端面接触面不平的问题,电磁铁铁芯端面受到严重磨损或受损伤而导致不平整,可参考本文的五种处理方法。

    时间:2020-05-22 09:48:04

  • 电工工具验电笔结构及使用方法

    电工工具验电笔结构及用法

    有关电工工具验电笔的结构,以及验电笔的使用方法,在常用的电工工具中,验电笔的使用频率还是很大的,这节重点介绍电工工具验电笔结构及使用方法。

    时间:2020-05-07 10:27:52

  • 钳形电流表检查低压线路有无漏电与窃电问题

    钳形电流表检查低压线路有无漏电与窃电问题

    有关钳形电流表的用法,用一块钳形电流表来检查低压线路有无漏电,检查线路有无窍电行为,主要操作包括测量漏电电流,判断漏电的位置,检测用户内部线路和设备有无漏电等。

    时间:2020-04-09 10:17:37

  • 低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断

    低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断

    低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断方法,接交流电和接直流电发光的区别,以及验电笔接交流电和接直流电发光的原因和区别等。

    时间:2020-04-03 15:05:22

  • 低压验电笔的使用口诀,低压验电笔的应用技巧

    低压验电笔的使用口诀,低压验电笔的应用技巧

    一支普通的低压验电笔,可随身携带,掌握了验电笔的工作原理,结合熟知的电工原理,就可以灵活运用了,这里说一说“低压验电笔”的巧用方法口诀,供大家参考。

    时间:2020-03-11 10:53:54

  • 电工工具验电笔的结构与使用方法

    电工工具验电笔

    常用电工工具验电笔的用法,重点介绍了验电笔的结构、验电笔的使用方法,验电笔分为笔式和螺丝刀式两种,验电笔只有使用正确测的结果才准确。

    时间:2019-07-06 06:04:28

  • 验电笔的工作原理,验电笔使用四点注意事项

    验电笔的工作原理,验电笔使用要点

    验电笔的工作原理,普通低压验电笔的工作原理,并介绍了验电笔使用时的注意事项,如何使用验电笔区分设备漏电与静电,正确的验电方法,并在额定电压范围使用等知识。

    时间:2019-07-06 06:00:38

  • 低压验电笔使用口诀 低压验电笔用法说明

    低压验电笔使用口诀

    整理了一些低压验电笔的使用口诀,包括判断交流电与直流电口诀、判断直流电正负极口诀、判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀、判断同相与异相口诀等。

    时间:2019-07-06 05:58:58

推荐文章

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有