10Kv以下线路收紧导线的做法
来源:电工天下时间:2020-03-25 13:37:16 作者:老电工手机版>>
在线路施工中,如何做好收紧导线的操作,这里总结了10千伏及以下线路施工中,用来收紧导线的正确做法, 供大家学习参考。
收紧导线的方法技巧
在10Kv及以下线路施工时,由于导线型号较小,在收紧导线时常用的做法为:
1、杆上作业人员把紧线器的挂钩挂在悬式绝缘子串端部耐张线夹的环内,根据身体外探手臂伸直后的位置,调整紧线器牵引钢丝绳索的长度;
2、当人力或机械力将导线收紧到一定程度后,用卡线器卡住导线,摇动手柄直至调整到合适的垂度。
传统收紧导线做法的缺点:
1、紧线器的挂钩粗而耐张线夹的环小,在多数情况下,只能将挂钩前端较细的部位勉强穿入环内,挂钩的承力部位不能完全穿入,容易脱落,造成事故隐患。
2、杆上人员作业时间长,体力消耗大,易疲劳;工作人员无法将卡线器卡在离身体较远的部位;尤其是用人力紧线时,往往一次不能收紧到理想的垂度。
在施工中,把杆上紧线改为地面紧线。
正确收紧导线的方法:
1、把紧线器挂钩挂在拉线下端拉线棒鼻子内,牵引钢丝绳索松到底;在耐张杆横担挂上滑轮,导线放入滑轮内,紧中相时需一只钢丝绳套放在中相平板抱箍上面。然后,把滑轮挂在套子上;
2、人力或机械力将导线收紧后,工作人员在地面可以很容易地将卡线器卡在钢丝绳索伸长后位置的导线上,同时将钳口卡紧,以防跑线伤人;由杆上人员把耐张线夹紧固在导线上,然后连接到绝缘子串中。
3、按规定卡线器钳口处导线需包缠一层铝绑线或铝包带,以防钳口压伤导线,这在杆上紧线时根本无法做到;为防止横担扭转,可同时紧两边线。采用地面收紧导线的方法,方便、可靠、效率高、节省体力。
以上就是10KV及以下线路中收紧导线的方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
电烙铁头不挂锡怎么办,三种处理方法看一看
电烙铁是电子电路维修或焊接器件时常用的一种重要工具,各个元器件之能牢固的站在印制板上,离不开电烙铁的功劳,接下来看一下电烙铁头不挂锡怎么处理。
时间:2022-05-30 10:33:56
电导率测定仪的使用方法
有关电导率测定仪的知识,这种工具应该如何使用,具体的步骤与使用方法是什么样的,包括电导率测定仪的开机、显示、按键控制、校准等操作步骤,下面具体来了解下。
时间:2022-04-18 21:08:27
一文看懂量热仪使用方法及教程
一文看懂量热仪使用方法及教程,量热仪究竟怎么样,具体的使用方法是什么样的,以下是量热仪使用方法及教程,供大家参考。
时间:2022-03-02 19:31:28
量热仪的使用方法,量热仪的使用注意事项
有关量热仪的知识,量热仪究竟怎么用,在使用量热仪进行测量操作时,具体的测量步骤有哪些,量热仪的使用注意事项又有哪些,以下是量热仪的使用方法及注意事项,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-01 14:25:30
不同规格游标卡尺的读数方法
有关游标卡尺的知识,游标卡尺又称为千分尺,在测量工作中经常用到,游标卡尺有不同的规格型号,那么在读数方法上略有不同,以下是不同规格游标卡尺的读数方法,供大家参考。
时间:2022-02-25 06:21:22
0.02mm游标卡尺的读数方法
0.02mm游标卡尺的读数方法,游标卡尺,也叫千分尺,在游标卡尺上主尺的最小分度是1mm,游标尺上有10个小的等分刻度,其总长等于9mm。游标的零刻度线与主尺的零刻度线重合时,即可得到测量结果值。
时间:2022-02-25 06:14:00
一文看懂游标卡尺的读数方法
游标卡尺的读数方法,根据游标卡尺游标上的分度格数,可以把游标卡尺分为10分度、20分度、50分度三种,它们的精度(游标上的最小分度值分别为0.1 mm、0.05mm、0.02mm)。
时间:2022-02-25 06:10:57
游标卡尺的操作注意事项及保养方法
游标卡尺的操作注意事项及保养方法,在使用游标卡尺时,需要注意如下几个问题,并且要做好游标卡尺的日常维护与保养工作。读取数值时,必须防止眼睛观察时造成的视觉误差,读取数值时应正视,不能旁视。
时间:2022-02-25 06:09:27
- 上一篇:冲击钻与电锤有什么区别
- 下一篇:电钻的分类,电钻的使用维护要点