拉合接地刀闸的使用注意事项
来源:电工天下时间:2020-04-09 09:30:43 作者:老电工手机版>>
有关拉合接地刀闸的注意事项,在使用接地刀闸时,为确保安全,一些必要的注意事项,不能掉以轻心,这里电工天下小编总结了拉合接地刀闸的六条使用注意事项,一起来看下。
拉合接地刀闸的使用注意事项
在倒闸操作中,最危险的操作为拆挂接地线(拉合接地刀闸)的操作,为确保安全正确,需要注意以下事项:
1、审核工作票安全措施中装设接地线(或合接地刀闸)的数量和位置是否合理。
2、明确接地线(或接地刀闸)装设位置两侧是否有刀闸的断开点。
3、装拆接地线的接地点螺栓要牢固。
4、按《安规》第73条至第83条的要求进行逐相验电,逐相装设合格接地线。
5、按电脑钥匙的程序进行,遇有疑问应弄清原因再继续进行。
6、使用带有五防程序的接地栓(桩)。
在操作接地刀闸前,必须检查开关所处的分合状态,以下是合刀闸与拉刀闸时的注意事项:
1、合刀闸时
①不论用手动传动装置或用绝缘拉杆操作,均应迅速,果断,但合闸终了时应检查刀闸是否合好,三相触头是否接触良好。
②刀闸合上后,其操作机构应加锁。
2、拉刀闸时
①拉刀闸开始时应慢而谨慎,当刀闸片离开触头时则应迅速果断。
②刀闸拉开后,应检查三相确实已全部拉开。
以上就是拉合接地刀闸的几点注意事项,希望对大家有所帮助。
相关阅读:
相关文章
一氧化碳检测仪报警器的使用注意事项
在使用一氧化碳检测仪报警器时要注意哪些事项,比如应采用固定式进行安装,每半年对报警器进行检定,以及定期进行检查等,这些都是一氧化碳检测仪报警器的使用注意事项,下面来了解下。
时间:2022-04-18 21:12:40
喷灯点火前应检查哪些项目,使用喷灯时的注意事项有哪些
有关喷灯的使用知识,在喷灯点火前需要做哪些项目的检查,比如检查打气筒是否漏油或渗油,油桶内的油量是否超标等,这里总结了使用喷灯时的5条注意事项,供大家参考。
时间:2022-04-16 08:29:45
量热仪的使用方法,量热仪的使用注意事项
有关量热仪的知识,量热仪究竟怎么用,在使用量热仪进行测量操作时,具体的测量步骤有哪些,量热仪的使用注意事项又有哪些,以下是量热仪的使用方法及注意事项,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-01 14:25:30
量热仪使用时的9条注意事项
量热仪的使用注意事项,参考如下:氧弹量热仪应放置在专门的实验室内,室温以15-30摄氏度之间为好,每次测试室温变化不应超过1摄氏度。室内不能有强烈的冷源、热源及空气对流。
时间:2022-03-01 14:19:57
游标卡尺的操作注意事项及保养方法
游标卡尺的操作注意事项及保养方法,在使用游标卡尺时,需要注意如下几个问题,并且要做好游标卡尺的日常维护与保养工作。读取数值时,必须防止眼睛观察时造成的视觉误差,读取数值时应正视,不能旁视。
时间:2022-02-25 06:09:27
剥线钳的使用注意事项有哪些
为了保证剥线钳的长久使用,除了剥线钳使用时规范操作之外,有些注意事项是必须要关注的,以下是剥线钳的七条使用注意事项,供大家参考。
时间:2021-12-10 11:05:54
手电钻调速开关的工作原理,手电钻的使用注意事项
有关手电钻的使用,手电钻也是电工常用工具之一,手电钻是一种以交流电源或直流电池为动力的钻孔工具,手电钻调速开关的工作原理,以及手电钻的使用注意事项,一起来看下。
时间:2021-11-27 11:34:00
剥线钳带电作业时的注意事项
剥线钳带电作业时的注意事项,带电作业接线时需要注意的问题,主要有如下几点:1、带电作业时,不能紧张,不能手抖,必须做到稳和准;
时间:2021-09-18 05:57:33
- 上一篇:接地刀闸允许的几种操作
- 下一篇:接地刀闸的使用禁忌,接地刀闸不能进行哪些操作