铜芯电缆导线的安全载流量大小,低压验电笔测量电缆电流的方法(4)
来源:电工天下时间:2020-04-03 15:19:59 作者:老电工手机版>>
(6)铜芯电缆导线安全载流量计算:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中阿拉伯数字与倍数的排列关系:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。