电缆线路穿过零序电流互感器的方式及原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-30 16:08:24

有关电缆线路穿过零序电流互感器的方式,电缆线路穿过零序电流互感器,电缆的金属护层和接地应对地绝缘,电缆线路接地点位置不同时,接地线是否应穿过互感器接地的原因。

电缆线路穿过零序电流互感器的方式

电缆线路穿过零序电流互感器时,电缆的金属护层和接地应对地绝缘。

电缆线路接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。

主要原因:

1、可以消除电缆外皮流过的杂散电流对保护装置的影响;

2、防止三相电缆线路产生的零序不平衡电流与通过接地线的反方向零序电流互相抵消,使互感器不起作用。