电力电缆容流的估算公式
来源:电工天下时间:2016-03-11 10:49:07 作者:老电工手机版>>
电力电缆容流的估算公式
计算出一条敷设长度27.8Km(YJLV22-10KV-3×95mm2)的电缆电容电流方法。
电力电缆容流的估算公式:
Ic =[(95 +1.44S)/(2200+0.23S)] Un × L
Un──线路的额定电压(单位:kV );
L ──电缆线路长度(单位:km);
S ──电缆截面积(单位:mm2);
电缆:Ic=[(95+1.44×95)/(2200+0.23×95)]×10.5×27.8=30.45A
另外,可以根据经验值估算,10KV电缆一般每公里1A左右,35KV电缆一般每公里3A左右。
相关文章
电缆线径的电流关系与计算公式图解
电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。
时间:2020-06-12 16:24:54
保险丝的电流公式_保险丝的计算公式
【保险丝的电流公式_保险丝的计算公式】如何计算保险丝的电流大小,保险丝的直径和熔断电流换算公式,在选择保险丝时,给出保险丝的计算公式,根据指定条件选择保险丝...
时间:2020-05-25 09:04:54
漆包铝线更换漆包铜线的换算公式
有关漆包铝线更换漆包铜线的换算公式,漆包铝线改为漆包铜线,铜线直径与铝线直径,铝的电阻率,铜的电阻率在计算公式中的体现,以及铝线电机换铜线的注意事项。
时间:2020-03-31 15:09:09
电线截面功率对照表及计算公式口诀
电线截面功率对照表及计算公式口诀,工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量,铜芯电线电缆载流量标准,以及电缆载流量口决,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系等。
时间:2020-01-08 15:50:32
信号线缆布线误差计算公式与应用方法
有关信号线缆布线误差计算公式与应用方法,计算到线上的走线电感的公式,走线电阻的最简方法是用毫欧表测量,直接测两条线的阻值等。
时间:2020-01-05 16:33:03
铜管重量怎么计算,铜管与铜棒重量计算公式帮你忙
给你一根铜管或筒棒,让你计算出重量来,你会想到哪些计算公式与计算方法,电工天下小编总结了铜管每米重量计算公式、铜管重量计算公式、铜棒重量计算方法等,一起来学习下。
时间:2020-01-04 15:14:43
消弧线圈容量计算与选择公式详解
在选择消弧线圈的容量大小时,很多电工朋友很是头疼,消弧线圈容量大小选择多少合适,如何照顾到配电网的后续发展,来看下消弧线圈容量计算与选择公式吧,或许可以解你的忧愁。
时间:2019-08-06 15:59:55
导线载流量大小的估算口诀,估算导线载流量的必备口诀
对于导线载流量的大小,不同尺寸的导线,其载流量的大小相差很多,作为电工来讲,如果能掌握一个估算导线载流量的电工口诀,则会在遇到问题时轻松很多。来看这个估算导线载流量的口诀,以及相关的使用说明。
时间:2019-07-13 11:12:22
- 上一篇:电力电缆故障类型与判断测试方法
- 下一篇:计算电缆平方数的计算公式与常用方法