漆包铝线更换漆包铜线的换算公式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-31 15:09:09

有关漆包铝线更换漆包铜线的换算公式,漆包铝线改为漆包铜线,铜线直径与铝线直径,铝的电阻率,铜的电阻率在计算公式中的体现,以及铝线电机换铜线的注意事项。

漆包铝线改漆包铜线的换算公式

1、换算公式

D铜=(ρ铜/ρ铝)1/2 *D铝

D铜:铜线直径

D铝:铝线直径

ρ铝:铝的电阻率,取1/35.5

ρ铜:铜的电阻率,取1/58

注:公式中1/2是指开平方,而不是乘。

如:使用0.51㎜的铝漆包线,改为使用铜线时,铜线的线径为D铜=(35.5/58)1/2*0.51=0.6121 1/2*0.51=0.7823*0.51=0.4

即0.51㎜铝漆包线改为铜漆包线后需用0.40㎜铜线代替。

漆包铝线改为漆包铜线的换算公式

2、铝线电机换铜线的注意事项

取原来铝线截面积的80%,就是代替后铜线的截面积,按原来数据嵌线;

或绕组的匝数按原数据;铜线线径可按铝线线径的80%或原线径即可。

在实际工作中,铝线电机换铜线,按上述办法处理。

    相关文章
    • 铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

      时间:2020-03-31 15:28:20

    • 铜线电流对照表,铜线安全载流量计算方法

      铜线电流对照表,铜线安全载流量计算方法

      有关铜线电流的对照表,不同线径的铜线,所对应的最大电流值是多少,从2.5平方毫米到25平方毫米铜电源线的安全载流量是多少,一起来了解下。

      时间:2019-11-28 09:09:29

    • 铜线与铝线怎么连接?铜线和铝线连接注意事项

      铜线与铝线怎么连接?

      有关铜线与铝线的连接方法,铜线和铝线连接注意事项,铜线和铝线不能直接连接,铜线和铝线的材质不同,因此特性也不相同,想要把它们连接在一起,需要通过特殊处理。

      时间:2016-09-20 12:18:09

    • 多股铜线连接方法(直线连接与T型连接)

      多股铜线连接方法

      有关多股铜线的连接方法,多股铜电线接法分直线接法和T型接法,铜线的不同连接方式的区别,需要的朋友参考下。

      时间:2016-07-22 07:42:09

    • 16平方铝线500米损耗范围是多少?

      16平方铝线500米损耗

      有关16平方铝线500米损耗范围,16平方的铝线500米电压损耗为22v,并分享了16平方铝线可以带多大负荷,16平方的铝线能承受多大功率的电机等问题。

      时间:2016-05-28 11:06:09

    • 铜线经常烧断的原因_铜丝的线载电流是多少

      铜线经常烧断,铜丝的线载电流

      铜线经常烧断的原因,温度上升到金属丝的熔点把金属丝融化断掉,电器开的太多,线路超负荷,线径过细,温度过高,铜线质量有问题或者接触不良,均会导致铜线烧断。

      时间:2016-02-20 16:07:06

    • 元器件引脚与导线线头及漆包线与纱包线线头的处理

      元器件引脚与导线线头

      元器件引脚与导线线头及漆包线与纱包线线头的处理方法,元器件引脚的处理,绝缘导线线头的处理,漆包线与纱包线线头的处理方法图解。

      时间:2016-02-15 09:58:37

    • 单股铜线直接接线方法与单股导线分支连接方法

      单股铜线的接线方法

      有关单股硬铜线的接线方法,单股硬铜线的正确接线方法与类型,分为单股铜导线的直接连接、单股铜导线的分支连接,压线时比较好压,不会引起接触不良等后果。

      时间:2016-02-14 08:58:54

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有