摇表测量电缆电阻的问题总结
来源:电工天下时间:2020-01-05 16:37:21 作者:老电工手机版>>
有关摇表测量电缆电阻的注意事项,测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时,需要将“L”接被测线路上,“E”接地线,测量电缆的绝缘电阻时的七个注意事项。
摇表测量电缆电阻
兆欧表/绝缘表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。
测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时“L”接被测线路上,“E”接地线。
测量电缆的绝缘电阻时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接到电缆的绝缘纸上。
摇表测量绝缘电阻的问题
1、测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电。
2、兆欧表/绝缘表使用时,必须平放。
3、兆欧表/绝缘表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大处的位置,然后再将“L”和“E”两个接线柱短路,慢慢地转动手柄,查看指针是否在“零”处。
4、引线必须绝缘良好,两根线不要绞在一起。
5、进行测量时,要以转动一分钟后的读数为准。
6、在测量时,应使转数达到120转/分。
7、量程往往达几千兆欧,最小刻度在1兆欧左右,因而不适合测量100千欧以下的电阻。
摇表型绝缘电阻测试仪
把电缆两端都接在上面,然后摇上面的手柄,就能显示出来,也叫摇表来测量,把电缆中任两芯线卡在摇表两个接线柱上,手摇摇把,每分钟约120转,此刻,表盘上的读数就是绝缘电阻值,一般要求大于20兆欧。
测量绝缘电阻用绝缘表,最好是数字型的。看起来比较直观。先把夹子接地(最好是金属物体,一定要接地)别另二个个夹子接上电缆线和屏蔽层就OK了
使用兆欧表测量380v交流电电缆的绝缘性,看读数怎么才算绝缘性好与不好啊?
380v交流电电缆的绝缘性,用500V绝缘电阻表测量,电阻大于5MΩ即可。
相关文章
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
用于测量导线通断的接线方法
用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
铜密度测量的二种常用方法
有关铜密度的小知识,之前介绍过铜密度的单位是什么,以及铜密度的计算公式,本节介绍下铜密度测量的二种常用方法,即称量法与比重杯法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-10-10 09:46:33
兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?
兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。
时间:2021-09-27 09:14:56
保险电阻与电阻器有什么不同
有关保险电阻与电阻器的知识,在正常情况下保险电阻具备电阻的功能,当电路中出现故障时,会在规定时间内断开电路,那么保险电阻与电阻器有什么哪些区别,一起来看下。
时间:2021-08-16 16:44:03
保险电阻能不能用普通电阻代替
保险电阻能不能用普通电阻代替,保险电阻是专用电阻,它有额定功率的,当流过电流大于要求就会烧断,从而保护后面的电路,所以保险电阻不能用普通电阻代换。
时间:2021-08-16 16:43:00
电路中保险电阻和保险丝有什么区别
有关保险电阻与保险丝的知识,二者经常会出现在电路中,对电路起到安全保护的作用,那么电路中保险电阻和保险丝有什么区别,下面具体来了解下。
时间:2021-08-16 16:42:03
保险丝电阻要够大的原因
在电路中,保险线的作用相当大,起到保障电路安全运行的作用,一般要求保险线的电阻要大一些,才能在电路出现问题时,能够快速熔断,起到一定的保护作用。
时间:2020-05-22 09:23:40
- 上一篇:电缆外护层的结构组成与作用
- 下一篇:240平方电缆线承载的最大千瓦数