电缆埋地敷设时的埋设深度
来源:电工天下时间:2019-11-30 17:07:43 作者:老电工手机版>>
有关电缆埋地敷设时的埋设深度,电缆埋地敷设时的埋多深,铠装电缆直埋衍射,要采用防腐装置,电缆应埋在冻土层以下,直埋衍射的电缆不应沿任何地下管道的上方或下方平行衍射。
电缆埋地敷设的埋设深度
分散又无管架可利用时,宜选用铠装电缆直埋衍射,并采用防腐装置。
直埋穿越道路时,应穿保护管保护,管顶掩土深度不得小于1000mm
电缆应埋在冻土层以下,当无法满足时,应有防止电缆损坏的措施,但埋入深度不应小于700mm
直埋衍射的电缆和建筑物地下基础间的最小距离为600mm,与电力电缆的距离请参考平行衍射最小间距规定!
直埋衍射的电缆不应沿任何地下管道的上方或下方平行衍射。
当沿地下管道两侧平行衍射或与其交叉时,最小净距应符合:
1、与易燃爆介质的管道平行时为1000mm,交叉时为500。
2、与热力管道平行时2000mm,交叉时500mm。
3、与水管或其他工艺管道平行或交叉都是500mm6 F9。
相关文章
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装分类
有关导线固定管卡敷设方式,固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离,用管卡固定线管的安装,分别为管卡沿墙敷设、多管垂直敷设、双管与三管吊装等。
时间:2020-07-29 09:10:15
变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例
变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。
时间:2020-06-02 14:52:22
电线穿墙套管规格型号与敷设方法
有关电线穿墙套管规格型号与敷设方法,电线穿墙套管柔性防水套管制作要求,穿墙钢套管规格型号的细分,以及穿墙套管的做法与要求等。
时间:2016-05-15 15:52:05
电力电缆线路的敷设方式与安全技术要求
电力电缆线路的敷设方式与安全技术要求,直接埋设在地下或多条电缆的敷设在电缆沟内,电力电缆线路敷设的安全技术要求与注意事项等。
时间:2016-03-03 02:23:33
电力工程中电缆敷设方式与电缆截面积的选择
电力工程中电缆敷设方式与电缆截面积的选择问题,电缆的敷设方式包括:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设等,电缆的选型与截面积的选择要求。
时间:2016-03-02 10:28:56
电缆如何敷设,电缆敷设的常见方式
电缆敷设的常见方式,如何敷设电缆,最简单的电缆敷设方法,高低压电缆的敷设方式,包括电缆沟方式、电缆隧道方式、架定敷设方式等,电缆敷设的注意事项。
时间:2016-03-01 19:49:53
电缆敷设的注意事项,电缆敷设现场施工问题
有关电缆敷设的注意事项,电缆线路在敷设前根据规定勘测设计,对选择的敷设路线作好调查,做好施工前作好充分的准备工作,电缆的敷设必须严格按照规程规定施等。
时间:2016-03-01 19:28:14
- 上一篇:55kw电机采用的电缆大小
- 下一篇:铜芯电缆与铝芯电缆的质量判断方法