10kV及以下常用电力电缆允许持续载流量参考表
来源:电工天下时间:2016-03-08 08:25:19 作者:老电工手机版>>
10kV及以下常用电力电缆允许持续载流量参考表:
1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量(表B.0.1-1)
|
电缆允许持续载流量(A) |
||||||
绝缘类型 |
粘性浸渍纸,不滴流纸 |
聚氯乙烯 |
|||||
护套 |
有钢铠护套 |
无钢铠护套 |
|||||
缆芯最高工作温度(℃) |
80 |
70 |
|||||
缆芯数 |
单芯 |
二芯 |
三芯或四芯 |
单芯 |
二芯 |
三芯或四芯 |
|
缆芯截面 |
2.5 |
|
|
|
|
18 |
15 |
4 |
|
30 |
26 |
|
24 |
21 |
|
6 |
|
40 |
35 |
|
31 |
27 |
|
10 |
|
52 |
44 |
|
44 |
38 |
|
16 |
|
69 |
59 |
|
60 |
52 |
|
25 |
116 |
93 |
79 |
95 |
79 |
69 |
|
35 |
142 |
111 |
98 |
115 |
95 |
82 |
|
50 |
174 |
138 |
116 |
147 |
121 |
104 |
|
70 |
218 |
174 |
151 |
179 |
147 |
129 |
|
95 |
267 |
214 |
182 |
221 |
181 |
155 |
|
120 |
312 |
245 |
214 |
257 |
211 |
181 |
|
150 |
356 |
280 |
250 |
294 |
242 |
211 |
|
185 |
414 |
|
285 |
340 |
|
246 |
|
240 |
495 |
|
338 |
410 |
|
294 |
|
300 |
570 |
|
383 |
473 |
|
328 |
|
环境温度(℃) |
40 |
注: ①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。 ②单芯只适用于直流。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器
有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
35kv电力电缆接头改善护套断开处电场分布的方法
在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法,主要有如下几种,供大家参考。胀喇叭口:在铅包切断处把(联创瑞诚)铅包边沿撬起,成喇叭状,其边沿要保持光滑、圆整、对称。
时间:2022-04-16 08:28:24
辐照交联电力电缆的产品特点
辐照交联电力电缆的主要特点,参考如下:电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002。辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时具有重量轻、敷设不受落差限制等特点。
时间:2022-04-07 07:31:43
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。
时间:2022-04-07 07:29:58
兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?
兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。
时间:2021-09-27 09:14:56
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法
电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。
时间:2020-06-02 14:47:22