电力电缆和控制电缆的区别
来源:电工天下时间:2020-01-05 17:34:23 作者:老电工手机版>>
有关电力电缆和控制电缆的区别,电力电缆的基础知识, 电力电缆的技术特性,电力电缆的主要产品系列,以及电缆使用铠与绞合的原因。
电力电缆与控制电缆区别
一、电力电缆
(一) 能长期、安全可靠地传输大容量电能的绝缘电源称为“电力电缆”。
电力电缆是导体外包有优质绝缘材料,并有各种保护层的电缆。它的主要功能与架空导线一样,在电力系统中传输和分配大容量的电能用。
与架空线的区别是电力电缆可在各种环境下敷设,安全隐蔽、不受外界气候变化的干扰;以及可以较少维护,经久耐用(一般要求40年以上)。
但电力电缆的结构比较复杂,制造工序多,产品价格要比架空导线高出几十倍;因此一般应用于不适应采用架空线路的场合,如城市中输配电线路和工矿企业的动力引入与厂区的主干电力线路中;以及跨越江河铁路站场,贯穿地下隧道等。实际上电力线路是架空导线与电力电缆共同组成的,架空导线侧重于产生电源的输、变、配电部分,而电力电缆侧重使用于配电、用电端,因此,中低压电力电缆的生产量占98%以上。
随着我国经济水平的迅速提高,电力电缆在电力系统中的比例不断增加。如城市中心区的中、低压架空线路将逐步改为隐蔽的电缆线路,市郊和中心城镇将采用架空绝缘电缆。
(二) 电力电缆应具有下列技术特性
1, 能长期承受较高乃至极高的工作电压,应具有非常优良的电绝缘性能,因此电力电缆按使用电压级可分为:低压(1千伏及以下)、中压(6——35千伏)、高压(66——330千伏)、超高压(500千伏及以上)。
2, 能传输很大的电流(几百安乃至几千安),因此会采用截面积为几百乃至几千平方毫米的导电线芯。同时要求所用绝缘及其他材料具有优良的耐热老化性能,而整体结构能保持热平衡。
3, 为使电缆能适应各种敷设方式和使用环境(地下、水中、沟管、隧道、竖井),必须采用多种组合的保护层结构。
事实上,电力电缆所依托的高压绝缘技术、大电流传输技术以及结构平衡、护层结构等均代表了电工学科中这几方面的学术水平。
(三) 制造电力电缆的工艺设备主要有绞线机,绝缘包覆设备,成缆机(将3——5根绝缘线芯绞合成缆),内、外护套挤包机以及铠装(钢带、钢丝铠装)设备。
其中,不同的绝缘结构采用不同的设备,且工艺技术要求极高。
(四) 电力电缆均使用于电力系统中,因此一般不再分小类,而是按不同绝缘材料或结构分出系列作为分类。
电力电缆的产品系列:
1, 聚氯乙稀绝缘电力电缆 由于聚氯乙稀塑料价格便宜,物理机械性能较好,挤出工艺简单,但绝缘性能一般。
因此,大量用来制造1千伏及以下的低压电力电缆,供低压配电系统用,年产量达十多万公里。
如采用加了电压稳定剂的绝缘料,允许上产6千伏级的电缆。
2, 交联聚乙烯绝缘电力电缆 由于聚乙烯是电绝缘性能最好的塑料,加上经过高分子交联后成为热固性材料,因此其电性能好,机械性能和耐热性好。
近二十年来,已成为我国中、高压电力电缆的主导品种,可适用于6——330千伏的各个电压级中。近年来,1千伏低压电缆的交联化已成为一个技术方向,关键是降低绝缘厚度使之在价格上能与聚氯乙稀电缆竞争。
3, 粘性油浸渍绝缘电力电缆 在1992年前是我国中压电缆的主导产品。
这是电力电缆的经典结构,已有百多年的历史,电、热性能裕度大,使用寿命长(国内还在用1923年敷设的进口电缆)。
但由于生产工序多,周期长,材料来源少等,已被交联聚乙烯电缆所取代。
4, 充油电缆 是另一种结构的油纸电缆,采用薄型绝缘纸绕包后,用低粘度油在压力下填充间隙中。
适用于66——500千伏。从上世纪六十年代起是我国高压电缆的唯一产品,但近年来也已被交联聚乙烯绝缘高压电缆所取代。
5, 橡皮绝缘电力电缆 是一种柔软的,使用中可以移动的电力电缆,主要用于企业经常需要变动敷设位置的场合。
采用天然橡胶绝缘,电压等级主要是一千伏,可以生产6千伏级。
6, 架空绝缘电缆 实质上是一种带有绝缘的架空导线,由于仍架设在电杆上,其绝缘设计裕度可小于电力电缆。
绝缘可采用聚氯乙稀或交联聚乙烯。
一般制成单芯,但也可将3——4相绝缘芯绞合成一束,不加护套,称为集束型架空电缆。
二、电力电缆和控制电缆的区别
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。
电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。
同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。首先,控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。
控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。
从电缆芯数上讲, 电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了。
三、电缆为什么要铠装和绞合
铠装电缆指具有金属材料铠装保护层的电缆,电缆加上铠装层的目的除了增强抗拉强度、抗压强度等机械保护延长使用寿命外,还可以通过屏蔽保护提高电缆抗干扰性能。
常用的铠装材料有钢带、钢丝、铝带、铝管等,其中钢带、钢丝铠装层具有高导磁率,有很好的磁屏蔽效果,可以用于抗低频干扰,并可使铠装电缆直埋敷设而免于穿管且价廉物美在实际运用较多。
不同规格不同根数的铜线按一定的排列顺序和绞距绞合在一起,就变成了直径较大的导体,这种绞合的大直径绞合后导体要比相同直径大小的单支铜线更加柔软,做出的电线弯曲性能好,摇摆测试时不容易断,针对一些对柔软有要求的线材(比方说医疗级线材)更加容易达到要求。
从电气性能说:导体通电后,由于电阻消耗电能而发热.随着温度升高会影响绝缘层和保护层材料性能寿命。
为了使电缆高效运转,应增大导体截面,但大截面单根导线不便于弯曲,柔软性差,很不利于生产运输和安装敷设.从机械性能上又要求具有柔软性,可靠性,多根单线扭在一起绞合,即可解决矛盾。
附,层绞式光缆。
层绞式光缆是由多根容纳光纤的松套管绕中心的加强件绞合成圆整的缆芯。金属或非金属加强件位于光缆的中心,容纳光纤的松套管围绕加强件排列。
层绞式光缆的主要特点
1、采用专用装置调节紧套松紧程度,获得最佳光纤剥离性和光学性能。
2、抗张力材料采用高模量的芳纶丝,精确控制芳纶丝的放线张力,使光缆具有优良的抗拉机械性能。
3、外护套采用阻燃材料,可以满足不同等级的防火要求。
层绞式光缆的缺点是光缆结构、工艺设备较复杂,生产工艺环节繁琐,材料消耗多。
现场使用的大型传动设备的电缆选型我们一定要注意,要留下 20-30% 的预留量,防止以后工作需要,还有以后工作的扩展,以便提供足够的方便。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
35kv电力电缆接头改善护套断开处电场分布的方法
在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法,主要有如下几种,供大家参考。胀喇叭口:在铅包切断处把(联创瑞诚)铅包边沿撬起,成喇叭状,其边沿要保持光滑、圆整、对称。
时间:2022-04-16 08:28:24
辐照交联电力电缆的产品特点
辐照交联电力电缆的主要特点,参考如下:电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002。辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时具有重量轻、敷设不受落差限制等特点。
时间:2022-04-07 07:31:43
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。
时间:2022-04-07 07:29:58
兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?
兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。
时间:2021-09-27 09:14:56
电力电缆的防火防爆措施总结
电力电缆的防火防爆措施总结在电线电缆的使用过程中,由于安全措施不到位,会发生电缆爆炸起火的电气事故,需要认真总结电缆爆炸起火的原因,找到电缆火灾的扑救方法,并做
时间:2020-03-31 15:07:50
兆欧表测量10kV电力电缆的方法图解
兆欧表测量10kV电力电缆的方法,使用兆欧表测量10kV电力电缆的操作方法,将兆欧表水平放置,未接线前,做仪表外观检查及开路、短路试验,以确认兆欧表完好。
时间:2020-01-03 14:08:54
电力电缆护套管是什么,电线电缆护套管的施工安装要求
电力电缆护套管的分类,电线电缆护套管的施工安装要求,电力电缆护套管分为电缆护套管与电线护套管二大类,电力电缆护套管主要作用与安装要求。
时间:2016-05-15 15:56:30
- 上一篇:性能稳定的电缆放大电路图
- 下一篇:电缆电流大小与载流量的计算口诀