导线截面积计算公式_直流电缆线径计算公式
来源:电工天下时间:2020-06-12 16:28:46 作者:老电工手机版>>
有关直流电缆线径的计算公式,计算出负载电流,测算出所需导线距离,计算出所需线径,然后查电缆规格表,选择对应电缆,主要参考导线截面积计算公式来进行。
直流电缆线径的计算公式
直流电缆线径由线路压降决定。
导线截面积计算公式:S=(If * L)/(r* ΔV)
If:导线中最大电流(安); L:导线长度(米),等于距离的2倍;
r:电导率(电阻率的倒数),铜取57,铝取34 ΔV:导线设定压降(伏),-48V时取3.2V;
S:导线截面积(平方毫米)。
因此,只要计算出负载电流,测算出所需导线距离,就可计算出所需线径。然后,查下电缆规格表,选择对应的电缆即可。
相关文章电线的平方怎么计算

在回答这个问题之前,看了很多人的回答,大多数没有说在点子上,电线的平方怎么计算,想问一下电线的平方是怎么来的,并不是如何选择导线的截面积,下面把我的看法分享给大家。
时间:2022-05-09 22:21:11
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
计算机电缆的产品特点有哪些

计算机电缆(电压等级:0.45/0.75KV,企标),其产品特点为:适用于交流额定电压为300/500及以下,对于防干扰性能要求高的计算机、检测仪器、控制系统仪连接用的屏蔽电缆,用于高抗干扰性的模拟量数据传输。
时间:2022-04-07 07:24:51
铜线与铝线的选用及计算方法

铜线与铝线的选用及计算方法,在实际的工作中,经常会遇到铜线到底要选择多粗,铝线要选择多粗的问题,在电机维修中也会遇到铝漆包线和铜漆包线怎样替换的问题,下面做下简单分析。
时间:2021-08-14 11:52:18
电缆线路的零序阻抗的计算问题

有关电缆线路的零序阻抗的计算问题,计算电缆线路的零序阻抗需要考虑的二个极端情况,铅(铝)包护层各处都有良好的接地,铅(铝)包护层在各处都经相当大的阻抗接地等。
时间:2020-08-12 10:36:46
输电导线应力与拉断力的计算方法

有关输电导线应力与拉断力的计算方法,导线应力是指档内导线最低点的水平应力,导线最低点的最大允许应力,导线的计算破坏应力,导线最小允许安全系数。
时间:2020-07-29 09:10:43
输电导线安装的气象条件_导线安装曲线计算

导线安装的气象条件,架线应力和架线弧垂,以及导线安装曲线计算方法说明,导线的安装曲线又称架线弧垂曲线,介绍导线的安装曲线的制作过程。
时间:2020-07-29 09:10:38
电线平方数的计算方法,电线平方数与电流的换算关系

有关电线平方数的知识,怎么来计算电线的平方数,不同平方数的电线的电流是多少,即安全载流量是多大,电线平方数和电流有什么样的换算关系,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:58:14
- 上一篇:电缆线路敷设的具体要求
- 下一篇:工业电缆的种类与作用





