plc控制系统输出回路接线设计与输出方式比较
来源:电工天下时间:2016-03-05 13:35:57 作者:老电工手机版>>
1、输出回路接线
开关量输出模块有三种输出方式:继电器输出、晶体管输出和晶闸管输出。
输出端接线分为独立输出和公共输出,当plc的输出继电器或晶闸管动作时,同一号码的两个输出端接通。
在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压,但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。
由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上并连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔断器保护输出元件。
采用继电器输出时,承受的电感性负载的大小将影响到继电器的工作寿命,因此继电器的工作寿命要求长。
PLC的输出负载可能产生噪声干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护、交流输出的阻容吸收电路、晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。
此外,对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,以在PLC发生故障时能将引起伤害的负载电源切断。
2、输出方式之间的比较
各种输出方式之间的比较:
继电器输出的优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,负载电流可达2安/点。
但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决定的(其寿命随负载电流的增大而减少,一般在几十万次至一百万次之间,有的公司的产品可达1 000万次以上,响应时间为10ms)。
晶体管输出的最大优点是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带DC 5~30V的负载,最大输出负载电流为0.5安/点,但每4点不得大于0.8A。
3、抗干扰与外部互锁
当I/O单元与感性负载相连时,一定要在负载两端设置一个浪涌抑制器或一个二极管,以吸收负载产生的反电势,如图1。
当PLC的负载很可能产生较大的电磁干扰时,要采取必要的抗干扰措施。如果装置可能造成1 200V以上的干扰(如电磁继电器或电磁网等),就需要设置干扰抑制器。
如果干扰源是交流,可在负载两端并联一个二极管。当CPU机架与I/O扩展机架安装在同一底座上时,底座要可靠接地以提高系统的抗干扰性能。

图1 抗干扰器件接线图
4、com点的选择
不同的plc产品,其com点的数量是不一样的,有的一个com点带8个输出点,有的带4个输出点,也有带2个或1个输出点的。当负载的种类多且电流大时,采用一个com点带1~2个输出点的plc产品;当负载数量多而种类少时,采用一个com点带4~8个输出点的plc产品。
这样会给电路设计带来很多方便,因为plc内部一般没有熔断器,需在每个com点处加一个熔断器(1~2点输出的加2a的熔断器,4~8点输出的加5~10a的熔断器)。
plc的i/o响应时间包括输入电路延迟、输出电路延迟和扫描工作方式引起的时间延迟(一般为2~3个扫描周期)等。对于开关量控制系统,plc的i/o响应时间一般都能满足实际工程的要求,可不必考虑i/o响应问题。但对于模拟量控制系统,特别是闭环系统就要考虑这个问题。
不同的负载对plc的输出方式有相应的要求。
例如,对于频繁通断的感性负载,应选择晶体管或晶闸管输出型的,而不应选用继电器输出型的。但继电器输出型的plc有许多优点,如导通压降小,有隔离作用,价格相对较低,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,其负载电压灵活(可交流、可直流)且电压等级范围大等,所以动作不频繁的交、直流负载可以选择继电器输出型的plc。
相关文章接电线缠绕的常用方法

接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。
时间:2022-09-19 15:31:20
塔吊跳闸怎么办,塔吊跳闸故障的解决方法

塔吊跳闸的原因与解决措施,塔吊工作时常常跳闸的三种原因,漏电掩护器误动作,线路短路、接地,工作电源电压过低或压降较大,塔吊经常跳闸的故障原因与解决方法。
时间:2022-09-11 20:32:27
发电机转子定子过负荷的原因与处理方法

发电机转子定子过负荷的原因与处理方法,发电机定子过负荷,表现为定子电流超过额定值,定子温度升高等,发电机转子过负荷,多为转子温度升高等。
时间:2022-09-11 20:28:15
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解

plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法,以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法,包括plc与感性设备的连接、plc与七段led显示器的连接等。
时间:2022-09-09 19:31:52
plc控制系统输入回路接线设计的注意事项

有关plc控制系统输入回路接线设计的注意事项,输入回路接线,输入接线端子,plc控制系统的输入回路,分流电阻接线图等。
时间:2022-09-09 19:31:48
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。
时间:2022-05-09 22:22:41
干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。
时间:2022-05-05 08:45:56