铝导线的三种接线方法
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-04-01 13:57:39
在导线的连接操作中,对铝导线的连接有多种方法,铝导线易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法,这里分享下铝导线的三种接线方法,供大家学习参考。
铝导线的接法
以下介绍三种常用到的铝导线的连接方法,一是螺钉压接法,二是套管压接法,三是电阻焊连接法。
1、螺钉压接法
该方法适用于小负荷的单股铝导线的压接,也适用于单股小截面铜导线的连接。
方法:先将线头表面的氧化层刮去,涂上中性凡士林膏,再将导线卷上2一3圈(以备断裂后再次连接),然后把线端插人接头的线孔内并旋紧压线螺钉。
2、套管压接法
将导线穿入铝套管后,再用压接讲钳压。
图1,单股铝导线电阻焊
3、电阻焊连接法
适用于接线盒或配电柜内单股或多股不同的铝导线并接。
焊接时,先将要连接的线端绝缘层剥去25至30毫米,然后把线芯端并齐绞扭起来,用钳子剪齐,使其保留20至25毫米长度,并在其端间涂以少许焊药(氯化钾50%,氯化钠30%,水晶石20%)。
准备工作做好后,接通焊接电源,用手紧握焊钳,使两根炭极(棒)碰在一起,待炭极端部烧红时立即张开炭棒,将其夹在涂上了焊药的线头上,如右图。
这时,线端受热便开始熔化,轻轻地向线端方向移动电极,使线端形成一个均匀的球状,随即向上一抬撤去焊钳,待冷却后,用钢丝刷刷去接头上的焊药残渣,再用抹布擦净,焊好后的接头形状如图2。
图2,导线电阻焊接头形状
以上就是铝导线的三种接线方法,以及导线连接时的注意事项,希望对大家有所帮助。