plc控制系统的不同接地方式
来源:电工天下时间:2019-11-30 16:35:13 作者:老电工手机版>>
有关plc控制系统的不同接地方式,正确接地设计的目的,各种不同接地的处理,包括数字地、模拟地、信号地等,一点接地和多点接地,浮地与接地的比较等。
plc控制系统的不同接地方式
在实际控制系统中,接地是抑制干扰使系统可靠工作的主要方法。
在设计中如能把接地和屏蔽正确地结合起来使用,可以解决大部分干扰问题。
1、正确的接地方法
接地设计的基本目的:消除各电路电流流经公共地线阻抗所产生的噪声电压和避免磁场与电位差的影响,使其不形成地环路,如果接地方式不好就会形成环路,造成噪声耦合。
理想的情况是一个系统的所有接地点与大地之问阻抗为零,但在实际接地中总存在着连接阻抗和分散电容。
2、各种不同接地的处理
数字地(也叫逻辑地,是各种开关量信号的零电位)
模拟地(是各种模拟量信号的零电位)
信号地(是指传感器的地)
交流地(交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地)
直流地(直流供电电源的地)
屏蔽地(也叫机壳地,为防止静电感应而设)
1)一点接地和多点接地。
高频电路一般应就近多点接地,低频电路应一点接地。
2)交流地与信号地不能共用。
3)浮地与接地的比较。
全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地的绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。
方法二,将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。
可见,可编程序控制器系统还是以接大地为好。
4)模拟地。
模拟地的接法十分重要,为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮地技术。
5)屏蔽地。
在控制系统中,为了减少信号中电容耦合噪声以便准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。
相关文章
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法,以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法,包括plc与感性设备的连接、plc与七段led显示器的连接等。
时间:2022-09-09 19:31:52
plc控制系统输入回路接线设计的注意事项
有关plc控制系统输入回路接线设计的注意事项,输入回路接线,输入接线端子,plc控制系统的输入回路,分流电阻接线图等。
时间:2022-09-09 19:31:48
接地线的安全使用须知及要点
在电路中接地线应该怎么用,在使用接地线时的安全须知有哪些,这是需要电工与用电人员格外注意的,这里总结了接地线的安全要点,供大家学习参考。
时间:2020-02-01 10:39:29
为什么要接接地线,接地线的防触电应用
在很多电器设备中,都是要挂接接地线的,为什么要接接地线,当电器外壳带电时,为了防止触电事故的发生,一般会接上一根地线,接地线的防触电应用很多,一起来看下。
时间:2020-02-01 09:56:04
接地线是什么,接地线的规格有什么要求
有关接地线的小知识,什么是接地线,接地线是用来做什么的,在电力行业的标准要求中,接地线的规格是怎么样的,一起来看下。
时间:2020-02-01 09:43:10
接地线的用法:新手经培训后,方可进行接地线操作
有关接地线的使用方法,以及在挂接接地线时的注意事项,包括接地前的验电,接地线在使用过程中的一些问题,以及工作完毕要及时拆除接地线等。
时间:2020-01-31 20:26:23
接地线颜色的规范要求
接地线有不同的颜色,各类颜色的导线代表的含义,以及各类接地线的用途与要求不同,这里重点介绍下接地线颜色的规范要求,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-01-31 18:40:39
接地线什么颜色,绿黄蓝三色各有用途
在谈到接地线的颜色时,接地线究竟有什么颜色,主要是绿黄蓝三种颜色,绿色用于保护接地,绿蓝线用于本安接地,黄绿色用于信号回路或屏蔽接地。
时间:2020-01-31 18:20:54