防火阻燃电缆等级标准要求与作用(IEC阻燃等级)
来源:电工天下时间:2016-03-05 03:45:27 作者:老电工手机版>>
防火阻燃电缆等级标准
电线着火火灾的根源在于一氧化碳(CO)毒气的产生以及其后的燃烧过程中CO转化为CO2的热释放,控制燃烧过程中的热释放量可减少火灾的危害。
在燃烧中产生的卤酸(HCL)释放量、气体腐蚀性、烟雾浓度及气体毒性是决定人们能否安全脱离火灾现场的主要因素。
IEC阻燃等级
评定线缆的阻燃性能优劣,国际电工委员会制定了IEC60332-1、IEC60332-2和IEC60332-3三个标准。
IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力(国内对应GB12666.3和GB12666.4标准)。IEC60332-3(国内对应GB12666.5-90)用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力,相比之下成束线缆垂直燃烧时在阻燃能力的要求上要高得多。
IEC60332-1/BS4066-1阻燃等级(单根电线或电缆垂直燃烧测试)标准规定,一根60cm长的试样垂直固定在前壁开通的金属箱内,火焰长度175mm的丙烷燃烧器从距试样的上部固定端450mm的位置上火焰锥与电缆以45度角接触,如果试样燃烧损坏部分距离固定端下部不超过50mm,测试通过。
有了测试标准,那么电线电缆厂家在生产过程中,就要严格控制产品质量和阻燃物的添加,有效的控制了过快燃烧给电线电缆传输带来的危害,对火灾影响的重要程度,给人们逃离的时间,一定程度上来讲,对于火灾的发生和发展起到了遏制作用。
相关文章
4X4防火电缆进箱怎么接线
4X4防火电缆进箱的接线方法,参考如下:1、准备材料:老虎钳、电工胶布。2、使用老虎钳将电线剥开外皮。3、使用双绞法,加两根电线分开成为四根儿,然后对角插进去,呈现出十字状。
时间:2022-05-03 15:55:49
bttvz防火电缆头的做法
bttvz防火电缆头的制作方法,参考如下:1、点燃喷灯火焰,燃烧至火焰无烟雾,并且呈透明的微蓝色;2、将电缆受潮段端末向上倾斜,喷灯的火焰移至受潮电缆。
时间:2022-05-03 15:53:54
防火电缆的字母含义说明
防火电缆的字母含义说明,防火电缆型号一般用字母ZR表示,常见的防火电缆型号有ZR-YJV、ZR-VV、ZR-VV22、ZR-BV、ZR-BW、ZR-YJC22、ZR-KW、ZR-KVVRP、ZR-KVVP等。
时间:2022-05-03 15:39:26
防火电缆真的可以防火吗?
防火电缆(耐火电缆)在经受火焰直接燃烧情况下,在一定时间内(不小于3小时)不发生短路和断路故障,确保继续供电,以保护有足够时间来进行安全撤离,利于灭火和减少损失。
时间:2022-05-03 15:38:18
什么情况下使用阻燃电缆
在什么条件下用阻燃电缆,从变电所到甲类库、甲类车间这一段电缆设计院设计为阻燃电缆,是否真的有这个必须,不要阻燃是否可行,带着这些疑问,让我们继续往下阅读吧。
时间:2022-04-24 05:47:43
阻燃电缆abc分类及适用场所
电线电缆阻燃级别A、B、C类一般表示阻燃电缆的阻燃级别,这也是考核该电缆阻燃性能的重要标识,比如:ZRA-YJV,ZRB-YJV和ZRA-KVV,下面介绍下阻燃电缆三个阻燃级别ABC分类定义及阻燃电缆性能应用,一起来学习下。
时间:2022-04-24 05:46:14
阻燃电缆常用规格型号及价格参考
一些常用的阻燃电缆的规格型号,参考如下:1.BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线),2.BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线),3.BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)。
时间:2022-04-24 05:44:58
线缆阻燃等级分级及应用条件详解
线缆护套表面印有CM、CMR、CMX等字样,这些字样代表线缆的阻燃等级,在经过UL实验室严格的一系列阻燃试验且合格之后,才能在线缆护套表面打印相应的阻燃等级和UL编号。
时间:2022-04-24 05:42:33
- 上一篇:三菱plc编程电缆线常见规格型号说明
- 下一篇:1平方的电线能承受的电流大小