低压架空电缆的选择要点总结

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-23 09:37:04

有关低压架空电缆的选择要点,在选择低压架空电缆时,需要考虑绝缘的机械性能,考虑大气老化性能等,低压架空聚乙烯绝缘电缆、低压架空交联聚乙烯绝缘电缆、低压架空聚氯乙烯绝缘电缆的选择。

低压架空电缆的选择要点

第一,考虑绝缘的机械性能——绝缘料性能是重点

1、聚氯乙烯比聚乙烯柔软、机械强度高、耐磨性好,从这点出发应首选聚氯乙烯。GB12527-90标准中规定,聚氯乙烯张强度为12.5MPa。

聚氯乙烯电缆料抗张强度实测值达到20 MPa左右。聚乙烯抗张强度在标准中规定10MPa,低于聚氯乙烯,实测值只有14MPa左右,比聚氯乙烯实测值低很多。

2、在架设线路中,电缆在地上托时,聚氯乙烯电缆不易被托破和起毛,而聚乙烯则相反,容易被托破和起毛。

在与金具接触承受压力以及树干枝叶接触摩擦时,聚氯乙烯由于机械强度高而不易被压坏和磨坏。

第二,考虑大气老化性能——交联聚乙烯分子结构决定性能。

交联过程把聚乙烯分子的线性状态通过交联剂搭桥变成了网状结构,大分子链间上下左右紧密联结在一起,增强了抵抗外力破坏的能力,再加上光屏蔽剂和抗氧剂等作用,就不再担心交联聚乙烯耐大气老化能力。

对于低压架空电缆的选择总结:

(1)低压架空聚乙烯绝缘电缆

虽然具有优异的绝缘性能,但机械性能低、阻燃性能不好、耐热性差,特别是在耐环境应力开裂方面还缺乏更长时间架空敷设考验和经验积累,建议应长期敷设试验研究后再考虑大面积推广。

(2)低压架空交联聚乙烯绝缘电缆

具有优异的绝缘性能、机械性能、耐热不变形性能。但由于价格高,建议在当前经济条件下,用在特殊要求场合下较为合适。

(3)低压架空聚氯乙烯绝缘电缆

通过理论分析和30多年长期敷设实践证明,具有耐大气老化性能好、机械强度高、耐托、耐磨、阻燃性好等优点,绝缘能力及耐水性能等都能满足低压电网要求。因此,应成为低压电网改造用首选产品。

    低压架空电缆的选择要点总结相关的文章
    • 【图】威伦MT510触摸屏编程电缆接线图

      威伦MT510触摸屏编程电缆接线图

      有关威伦MT510触摸屏编程电缆的接线图,威伦MT510触摸屏系列适用软件,威伦MT6100i(i系列)触摸屏适用软件,以及触摸屏侧插PC/plc插口等。

      时间:2020-02-13 16:42:24

    • 非屏蔽电缆与电磁干扰的关系

      非屏蔽电缆与电磁干扰的关系

      非屏蔽电缆与电磁干扰的关系,数据电缆与局域网供电电缆之间平行距离为30cm,数据电缆与其他系统的供电电缆之间平行距离至少有30cm,非屏蔽电缆的周围环境能限制静电放电等。

      时间:2020-02-13 16:38:09

    • 热缩电缆头制作工艺的教程图解

      热缩电缆头制作工艺的教程图解

      有关热缩电缆头的制作工艺,热缩电缆头的制作步骤,电缆头80公分去外壳,接地线一头紧粘着绕三圈做成一小圆柱体,电缆头制作完成后,需要把三项线标记做好。

      时间:2020-01-31 18:45:46

    • 10KV电缆头制作的技术措施

      10KV电缆头制作的技术措施

      10KV电缆头制作的技术措施,包括技术安全措施的编制依据,技术措施的具体内容,以及电缆终端接地线截面,10KV电缆头的安装要求、交接实验与安全措施等。

      时间:2020-01-31 18:45:04

    • 铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表

      铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表

      【电工必备铜芯电缆载流量对照表】一、电缆载流量是什么电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆...

      时间:2020-01-08 20:09:06

    • 电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

      电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

      电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。

      时间:2020-01-08 15:50:52

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有