电缆线径的计算与检测方法
来源:电工天下时间:2020-06-12 16:31:54 作者:老电工手机版>>
有关电缆线径的计算与检测方法,如何估算电缆中铜线或铝线的直径,电缆进场时如何检测线的粗细是否合格,用千分尺检测线径大小按前面步骤反算,求出导线截面面积。
电缆线径的计算与检测方法
电线电缆的规格都是用横截面积表示,比如1.5mm2 2.5mm2等。如何估算铜线或铝线的直径?电缆进场,如何检测线的粗细是否合格?
解答:
一般可以将导线的截面积除以导线股数,再除以3.14后开平方,其值乘以2即可算出线径。
用千分尺检测线径大小按前面步骤反算,求出导线截面面积。
例如:1.5平方独股铜线线径1.38mm,计算(1.38/2)×(1.38/2)×3.14×1股=1.494954平方,就是合格的国标线径。