有关交流电压电流法检测查找电缆故障点的方法,交流电压电流法查找电缆故障点的接线图,分别测出某一固定电压下各电容的电流值,然后根据电容电流与电容成正比的关系,计算测定故障点。

检测查找电缆故障点

交流电压、电流表法查找电缆故障点的方法原理接线图如图。

图中的TC为交流可调电源、PV为交流电压表,PA为交流毫安表。所加电压应根据电缆类型和长度确定,以毫安表能准确读数为准。

交流电压电流法检测查找电缆故障点

图1 交流电压电流法查找电缆故障点接线图

检测时,分别测出某一固定电压下各电容的电流值,然后根据电容电流与电容成正比的关系,得到:

Lx= LIx/IL

L1=LI1/IL

式中Lx-从测量端到故障点的距离;

L-所测电缆长度;

Lx-Lx故障点Cx电容(测量到的)流过的电流值;

I1-L1故障点G电容流过的(测量)电流值。

    展开全文
    相关文章
    • 电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。

      时间:2020-06-12 16:24:54

    • 导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

      导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

      导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。

      时间:2020-06-03 15:21:49

    • 48Kw塔吊需要多大的电缆

      48Kw塔吊需要多大的电缆

      有关塔吊电缆的选择问题,功率为48kw,电压为380v,这种塔吊需要的电缆是多大,除了考虑塔吊的满负荷功率,还需要考虑电缆长度、安装方式等因素。

      时间:2020-06-03 13:53:37

    • 变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

      变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

      变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。

      时间:2020-06-02 14:52:22

    • 电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

      电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

      电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。

      时间:2020-06-02 14:47:22

    • 导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明

      导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明

      有关导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,导线截面的载流量等。

      时间:2020-06-02 14:38:54

    • 电线电缆型号与规格的选用原则

      电线电缆型号与规格的选用原则

      电线电缆型号与规格的选用原则,选用电线电缆时,关注电线电缆型号、规格 (导体截面)等要素,根据敷设条件与安全要求,选择不同规格与型号的电线电缆。

      时间:2020-06-02 14:36:26

    • 电线电缆的五大类型,带你认识不同种类的电线电缆产品

      电线电缆的五大类型,带你认识不同种类的电线电缆产品

      有关电线电缆的分类,介绍了五种常见的电线电缆的类型,分别是裸铜线、电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆及特种电缆,一起来了解下不同类型的电线电缆产品的特点。

      时间:2020-06-02 14:19:49

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有