低压架空线路导线截面的选择条件要求
来源:电工天下时间:2021-06-30 08:39:11 作者:老电工手机版>>
有关低压架空线路导线截面的选择条件,按导线的允许电流值选择,按允许电压损失选择,按机械强度选择低压架空线路导线截面。
低压架空线路导线截面的选择条件
1、按导线的允许电流值选择
在导线连续通过允许的最大负荷电流时,使导线发热不超过线芯所允许的温度。
2、按允许电压损失选择
导线连续通过正常的最大负荷电流时所产生的电压损失不能超过允许范围,以保证电气设备的正常运行。
《全国供用电规则》规定:低压电力用户电压变动范围为额定电压的±7%,低压照明用户则为规定电压的+5%~-10%。
3、按机械强度选择
应防止导线在安装或运行中断线。对低压架空线路导线截面,要求铝绞线不小于25mm2,钢芯铝绞线不小于25mm2,铜线直径不小于4mm 。选择较大导线截面时,还需要考虑按经济电流密度来选择,以减小线路的电能损耗及运行费用。
相关文章
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
干包低压电缆终端头制作与安装施工方法
有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。
时间:2022-05-05 08:45:56
电缆线路验收时的检查项目有哪些
电缆线路验收检查项目参考如下:1、电缆规格应符合规定,排列应整洁,无损伤,标牌齐全、正确、清楚;2、电缆的固定弯曲半径、有关间隔及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求。
时间:2022-04-16 08:45:26
户内低压线缆的选择要求有哪些
户内低压线缆是指安装在室内用于传输低压交流电的电线(导线)、电缆,户内电压多为220V或380V,前者用于照明和家用电器,后者多用于三相动力设备。二者用途不同,但供电线、缆的选用原则和方法是一样的。
时间:2022-01-27 08:00:34
低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准
有关低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准,低压热缩电缆头的材料,操作工艺流程,压接接线端子,低压热缩电缆头成品质量标准等。
时间:2021-09-27 09:15:05
汽车导线的类型:低压导线与高压导线
汽车导线的类型,汽车电系的导线有低压线和高压线两种,低压线有普通线、屏蔽线、起动电缆和蓄电池搭铁电缆,高压线分为铜芯线与阻尼线。
时间:2021-06-30 08:39:12
电气照明线路导线根数的选择方法
电气照明线路导线根数的选择方法,单联单开与双联双控等照明线路中导线应选几根,以前的照明回路为L N两根线,现在一般要L N PE三根线。
时间:2021-06-29 08:29:46
如何选择导线截面,选择导线截面的四项原则
有关导线截面的选择原则,按经济电流密度选择导线截面,按长时允许电流(允许载流量)选择,按正常运行允许电压损失选择导线截面,以及按机械强度条件选择最小允许截面等。
时间:2021-06-29 08:29:35
- 上一篇:导线弧垂大小的影响因素
- 下一篇:汽车导线的类型:低压导线与高压导线