>首页 > 电工基础 > 电工材料>电气成套设备导线颜色的选择要点 正文

电气成套设备导线颜色的选择要点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-23 09:48:09

有关电气成套设备导线颜色的选择要点,分为依导线颜色标志电路时,依电路选择导线颜色时的不同选择标准与方法,各种颜色导线的功能与选择要求。

电气成套设备导线颜色

1 依导线颜色标志电路时

1.1 黑色:装置和设备的内部布线。

1.2 棕色:直流电路的正极。

1.3 红色:三相电路和C相;

半导体三极管的集电极;

半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。

1.4 黄色:三相电路的A相;

半导体三极管的基极;

可控硅管和双向可控硅管的控制极。

1.5 绿色:三相电路的B相。

1.6 蓝色:直流电路的负极;

半导体三极管的发射极;

半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。

1.7 淡蓝色:三相电路的零线或中性线;

直流电路的接地中线。

1.8 白色:双向可控硅管的主电极;

无指定用色的半导体电路。

1.9 黄和绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接);安全用的接地线。

1.10 红、黑色并行:用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。

2 依电路选择导线颜色时

2.1 交流三相电路的A相:黄色;

B相:绿色;

C相:红色;

零线或中性线,淡蓝色;

安全用的接地线:黄和绿双色。

2.2 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。

2.3直流电路的正极:棕色;

负极:蓝色;

接地中线:淡蓝色。

2.4 半导体电路的半导体三极管的集电极:红色;

基极: 黄色;

发射极:蓝色。

半导体二极管和整流二极管的阳极:蓝色;

阴极:红色。

可控硅管的阳极:蓝色;

控制极:黄色;

阴极:红色。

双向可控硅管的控制极:黄色;

主电极:白色。

2.5 整个装置及设备的内部布线一般推荐:黑色;

半导体电路:白色;

有混淆时:容许选指定用色外的其它颜色(如:橙、紫、灰、绿蓝、玫瑰红等)。

2.6 具体标色时,在一根导线上,如遇有两种或两种以上的可标色,视该电路的特定情况,依电路中需要表示的某种含义进行定色。

注:对于某种产品(如船舶电器)的母线,如国际上已有指定的国际标准,且与第2.1和2.3条的规定有差异时,亦允许按该国际标准所规定的色标进行标色。

    相关文章
    • 导线截面大小与电压大小的关系

      导线截面大小与电压大小的关系

      有关导线的截面积与电压的关系,导线截面大与截面小,与电压大小之间有什么关系,电压是否一样的,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-04-09 10:19:53

    • 多股导线的几种连接方法

      多股导线的几种连接方法

      在电线线路的连接操作中,涉及到多股导线的接线操作时,会有多种连接方法供选择,这里总结了多股导线的三种连接方法,包括一字接头连接、T字接头连接等接线方法,供大家参考。

      时间:2020-04-01 14:35:18

    • 导线与接线柱的几种连接方法

      导线与接线柱的几种连接方法

      在一些常用电器或电气装置上,一般都会有连接导线的接线柱,常用的接线柱有针孔式、螺钉平压式和瓦形式三种,这里介绍的导线与接线柱的接线方法,也主要是针对这三种来接线的。

      时间:2020-04-01 14:03:50

    • 铝导线的三种接线方法

      铝导线的三种接线方法

      在导线的连接操作中,对铝导线的连接有多种方法,铝导线易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法,这里分享下铝导线的三种接线方法,供大家学习参考。

      时间:2020-04-01 13:57:39

    • 电线截面积与负载功率的关系,附导线截面积计算口诀

      电线截面积与负载功率的关系,附导线截面积计算口诀

      电线截面积大小怎么选,如何根据负载功率来选择导线截面积,这就要考虑负载功率的大小了,那么,电缆横截面积与负荷之间有什么关系,不同功率对应的导线截面积是多少。

      时间:2020-03-31 15:07:49

    • 铜导线绞合连接的多种方式

      铜导线绞合连接的多种方式

      有关铜导线的绞合连接,在电气线路中铜导线用的很多,如何将铜导线连接在一起,这就涉及到导线的连接方法,包括单股铜导线、多股铜导线及多芯铜导线的连接方法,一起来看下。

      时间:2020-03-31 14:49:24

    • 单股铜芯导线的三种连接方法

      单股铜芯导线的三种连接方法

      有关单股铜芯导线的接线方法,在实际的电气线路中,单股铜芯导线的连接方法主要有一字连接、T字连接与十字连接三种,一起来看下具体的接线方法。

      时间:2020-03-31 14:36:45

    • 铝芯导线的三种连接方法

      铝芯导线的三种连接方法

      有关铝芯导线的几种连接方法,铝芯线材易被氧化,在进行导线连接操作时,一定要掌握正确的连接方法,这里介绍螺钉压接法、压接管压接法等,供大家学习。

      时间:2020-03-31 14:29:49

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有