一平方的铜线等于多少瓦,铜线一平方能带多少个千瓦,电缆载流量估算口诀,计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆)的方法,2.5平方的铜线能带多少个千瓦。

一平方铜线等于多少瓦

一、一平方铜线等于多少瓦

国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线: 铜芯线截面积

允许长期电流:1.0 平方毫米(5A~12A) (1100~2640W);1.5 平方毫米(12A-20A)(2650~4500W);2.5 平方毫米(16A~25A) ;4平方毫米 (25A~32A); 6平方毫米 (32A~40A)。

二、铜线一平方能带多少个千瓦

这个不是一个恒定值,是一个变量,是根据条件变化而变化的。

与温度(一般指20—25度的环境温度)、安装方式(架空、穿管、地埋、桥架)、长度、使用时间(连续、短时)、环境(裸线、护套、单根、多根)等因素有关,一般给出的是比较理想条件时的参数。具体条件要相应的调整。

电缆载流量估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

三、2.5平方的铜线能带多少个千瓦

线缆都是说载流量,不说功率的,因为功率随着电压变化,但载流量不变。

1、单相:I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)

2、三相:I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)

不考虑敷设方式、使用环境等因素,2.5平方的载流量为20A

生活中,实用铜线做导线。导电性很好,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等;塑性极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。

    一平方铜线等于多少瓦,电缆载流量估算口诀相关的文章
    • 三相四线38KW负载选择电缆与开关的大小

      三相四线38KW负载选择电缆与开关的大小

      三相四线38KW负载选择电缆与开关的大小,38KW额定电流大概在75A左右,35-50平方的铜芯电缆线,用100A的漏电保护开关,单相交流电路功率公式求电流。

      时间:2020-01-13 14:20:21

    • 铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表

      铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表

      【电工必备铜芯电缆载流量对照表】一、电缆载流量是什么电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆...

      时间:2020-01-08 20:09:06

    • 三相用五芯电缆标准导线颜色的识别规定

      三相用五芯电缆标准导线颜色的识别规定

      三相用五芯电缆标准导线颜色的识别规定,三相五线电缆颜色:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿色或黑色,国家标准中三相五线制标准导线颜色等。

      时间:2020-01-08 16:35:09

    • 三相五线电缆颜色的识别规定

      三相五线电缆颜色的识别规定

      三相五线电缆颜色的识别规定,三相五线电缆颜色,包括A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿色或黑色等,GB5023(电缆规范)关于绝缘层颜色识别的规定。

      时间:2020-01-08 16:22:51

    • 电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

      电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

      电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。

      时间:2020-01-08 15:50:52

    • 电线截面功率对照表及计算公式口诀

      电线截面功率对照表及计算公式口诀

      电线截面功率对照表及计算公式口诀,工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量,铜芯电线电缆载流量标准,以及电缆载流量口决,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系等。

      时间:2020-01-08 15:50:32

    • 电线载流量承受电器功率的范围

      电线载流量承受电器功率的范围

      有关电线载流量承受电器功率的范围,电线载流量承受多大w的电器功率,同一根电线在不同的缚设方法,环境温度下,其载流量是不一样的,电机类电器,起动电流较大,应降低电线载流量使用。

      时间:2020-01-05 18:32:00

    • 三相四线制供电时中性线最小截面的口诀

      三相四线制供电时中性线最小截面的口诀

      三相四线制供电时中性线最小截面的口诀,三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定,零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。

      时间:2020-01-05 18:30:41

    电工材料精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有