>首页 > 电工基础 > 电工材料>进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少 正文

进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-30 10:45:49

如果进户线为6平方线,这种线径大小的导线,可以承载多大的电器设备,能否带动18000W的电器,进户电压为220V或330V时怎么设计用电线路,一起来看下。

进户线6平方线带多大电器

带不动。

进户线6平方线,不能带动18000W的电器,这种线径的导线承载电流达不到这个值,无论进户为380V,还是220V,均带动不了18000W的电器。

1、进户线220V

假设进户线220V,民用电多为220V进户线,这种进户线太小,带不动18000W。

举例:单位化验室使用电炉子加热,每一台2000W,6平方铜线只能并联接6个电炉子,总线发热漏电保护器接线端容易烧糊。

进户线增加一路6平方线,线变粗了,但室内明线安装却是个大问题。

不能去计算是否同时使用18000W,电气安装规范必须按照最大用电来进行,要考虑到万一同时用的问题,不能够说一到全部用电时,就要跟人解释线不够粗,不能同时用电,这是不合理的。

可见,在220V的电压下,进户线6平方线,是不能带动18000W的电器的。

2、进户线380V

假设进户线380V,在采用3相均衡用电器的情况下,理论计算出来的结果可能是带得动。

但如果都是380V用电器,则是带不动的,即使全是220V电器算,均分三路使用,火线粗细够了,但零线显然不能满足要求。

三相四线进户,零线多大,通用布线是走电缆,三相四线进户即使使用4x6平方的线,6平方的零线显然不够用,带动18000W的电器,零线会烧坏。

假设进户线为2x6平方,使用18000W,则只能分开使用,或安装32A空开进行保护限流。

如果进户线是三相四线3x6+1标准电缆,在每个负载(照明、加热等)的功率一样,且同时启动时,则可以带动18000W。

采用星型接法,如下为接线图:

进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少

不过,以上这种接法不建议使用,单独圈起来,只是为大家提供一种方法,理论上可以,不代表实际中能用。

    进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少相关的文章
    • 35平方线配电闸的选择分析

      35平方线配电闸的选择分析

      用35平方的导线,怎么来选择合适的电闸,怎么来配备合适的断路器,很多电工不是太了解,这里电工天下小编分析下35平方线配什么电闸的选择方法,供大家学习参考。

      时间:2019-12-30 10:32:02

    • 功率100千瓦用多大电线,选用95平方铜电缆是否合适

      功率100千瓦用多大电线,选用95平方铜电缆是否合适

      本文介绍了根据功率选择电缆大小的方法,95平方的铜线对应的安全载流量为185A,为了满足要求,选用95平方铜电缆是否合适,一起来了解下。

      时间:2019-11-27 05:35:41

    • 如何判断电线平方数?

      如何判断电线平方数?

      有关判断电线平方数的方法,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,电线平方计算方法及口诀使用说明。

      时间:2016-09-22 08:58:49

    • 16平方铝线500米损耗范围是多少?

      16平方铝线500米损耗

      有关16平方铝线500米损耗范围,16平方的铝线500米电压损耗为22v,并分享了16平方铝线可以带多大负荷,16平方的铝线能承受多大功率的电机等问题。

      时间:2016-05-28 11:06:09

    • 100米240平方铜芯电缆线损是多少?

      100米240平方铜芯电缆线损

      有关100米240平方铜芯电缆线损的范围,100米2.5平方铜芯电线每个月消耗电量是多少,100米6平方铜芯电缆的电阻,以及100米120平方铜电缆的电阻。

      时间:2016-05-28 09:43:16

    • 电线平方数的概念,电线平方数的计算方法

      电线平方数的概念

      电线平方数的概念及计算方法,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆,计算电线的半径用求圆形面积的公式,计算线直径及电缆截面积等的公式。

      时间:2016-05-21 08:46:01

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有