线槽尺寸有几种_线槽常用规格尺寸
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:16:24 作者:老电工手机版>>
有关线槽尺寸的知识,线槽常用规格尺寸,线槽尺寸有几种,在进行家装电工作业时,如何选择线槽尺寸,虽然线槽尺寸都是可以定制的,但在选择时还是要多加注意。
一、线槽尺寸有几种
线槽尺寸都是可以定制的,理论上说,随便那种尺寸都能做。
桥架的参数主要有三个,宽、高、厚。单位是毫米
宽的尺寸:50、100、150、200、300、400、600、800、1000、1200、1500,
高的尺寸:50、75、100、150、200、300
厚的尺寸:1.0、1.2、1.5、2.0、2.5
以上都是常用尺寸。
二、线槽规格有几种
PVC给水管: De20、De25、De32、De40、De50、De63、De75、De110等;
PVC排水管: De50、De75、De100、De125、De150、De200等;
电管:ф16、ф20、ф25、ф32、ф40、ф50、ф60、ф75、ф100等;
线槽以宽度计算,所有单位都是以毫米计。
三、电线槽规格有哪些
电线槽又名走线槽、配线槽、行线槽(因地方而异),用来将电源线、数据线等线材规范的整理,固定在墙上或者天花板上的电工用具。
电线槽安装
1、除了电工水电安装,固定电线槽是打胶塞固定之外,水泥钉加垫片会比电锤加膨胀快一点,注意一定要加垫片,水泥钉头小,线槽会穿,就掉了。电锤打膨胀比较牢固,用很久。另外,双面胶也可以用,但是不稳定,容易掉。2、一般是用塑料膨胀螺栓、自攻螺丝或者水泥钉固定。关键看你安装在什么部位,用的什么材质的线槽。钢结构上面布线槽就麻烦一些。
电线槽规格
1、一般使用的金属线槽的规格有50mm×100mm、100mm×100mm、100mm×200mm、100mm×300mm、200mm×400mm等多种。
2、PVC线槽的品种规格很多,从型号上讲有:PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-40系列、PVC-40Q系列等。从规格上讲有:20mm*12mm,25mm*12.5mm,25mm*25mm,30mm*15mm,40mm*20mm等。
电线槽价格
一:电线槽价格
联塑电线槽,PVC线槽4分,24*14阻燃电线槽,每条长度为2.8米,市场售价为15.00元/m。
鉴道槽式镀锌桥架,金属布线槽,防火电线槽,100*50*1.0,市场售价为23.20元/m。3cm不锈钢金属线槽,明装T形弧形线槽,地板走线防阻燃,耐高温,市场售价为24.00/m元。信奇镀锌金属电线槽,特殊规格可定制,200*100*0.8,市场售价为23.00元/m。
二:电线槽的特点
市场上有很多材质的电线槽,今天小编以一种PVC电线槽为例,为大家介绍它的特点。
1.阻燃绝缘,具有高强度的抗冲击力,能够保护线槽内的电源线受到冲击或者撞击不会发生断裂或者损坏现象。
另外,这种pvc电线槽本身是低毒性的,人们不用过度担心它会对人体造成不良影响,其耐酸的特点在一般情况下是发挥不出来的,因为几乎没有人会拿着酸性液体往电线槽上倾倒。
2.环保美观。
Pvc电线槽的外观颜色几乎都是象牙白,这也是顺应了人们刷墙颜料的颜色,因为白色的墙给人的感觉会更加清洁,而pvc电线槽就是根据这一原理,将电线槽的颜色做成白色,和墙体颜色融合,更加美观。
3.使用寿命长。
如果不出意外,这种pvc电线槽能够持续使用50年左右,如果是由于人们重新装修房屋修改电路或者是认为损坏的话,那就是属于特殊情况了。
附1,家装打线槽线规格和要求
家装打线槽线规格和要求
家装电线规格一般为单股铜芯线,其截面面积主要有三个规格,分别是4.0mm2,、2.5mm2 和1.5mm2。另外还有6.0mm2规格的,主要用于进户主干线,家装中几乎不用或用量很少,一般不列入家装电线规格范围。
4.0mm2 规格单股铜芯线用于电路主线和空调、电热水器等的专用线,2.5mm2 规格单股铜芯线插座线和部分支线,1.5mm2 规格单股铜芯线用于灯具和开关线,电路中地线一般也使用1.5mm2 规格单股铜芯线。
另外,家装中还要使用电话线、电视线、网线、音响线等,这些线都属于专用线范围,规格相对统一,只是质量上存在一些差异,建议您在购买时选择质量较好档次较高的为宜。
电线虽小,关系重大。那么装修用什么电线好?
下面重点介绍下电线平方数,以供装修电线者学习。电线虽小,关系重大。那么装修用什么电线好?讲解家装知识之电线平方数,知识点虽小,可是能保护生命和财产。
电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。
几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此,功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
换算方法:
知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:
0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数
如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:
0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方
普通家庭打线槽注意事项
1、主要强弱电好分槽走,不能分槽时,强和弱电管子也要分开5公分的!避免干扰。
2、线槽尽量横平竖直,无交叉!
3、对承重墙等受力结构件不能打得太多。
小贴士:好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。
注意,打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要,对于不结实的表面用清洁球处理很合适。
办公司打线槽注意事项
1、进场第一件事就是对地面的评估,如果地面足够平整的话,简单弄一下就可以了。否则,就需要找平,这项费用完全不能省,不能怪开发商,只能怪运气。不管地面最终是选用地毯还是木地板,平整的地面都是绝对的前提。
2、还是和地面有关,那就是打线槽。需要要注意的是线槽种类,包括的深度和宽度,因为尺寸不足也会让地面在放线管后不平,到时候只有返工。
3、说完地面,就是天上了。现代的办公室对消防的要求有相关的规范,如果你要吊顶,室内所有的喷淋口一定要露出吊顶一定尺寸,而且要操持水平。这件事得交给专业的公司来做。
4、如果室内隔出了新的空间,按照消防规范,必须增加单独的烟感器,而且还是要请专业公司来做,一般是大楼的维保单位。这一项和上面那项如果改不好的话,是通不过物业验收的。
5、很多办公室装修过程中,因为规模小,弱电改造(包括网线和电话线)往往不会请专门的综合布线的公司来做。这时就要特别注意,数据和语音的标签一定要在放线的时候做好,不给后续工作带来麻烦。
6、办公室所有需要穿管的线,必须用钢管,而不能是家装里常见的PVC管,线盒也是铁盒子,也许PVC也能用,但要求就是这样。
7、现在很多的楼宇配有中央空调和新风系统,但室内出风口不一定刚好满足要求。需要装修公司委托专业人士延长或改造出风口,并需要吊顶工程配合。
8、办公室墙面如果质量不好,刮腻子后一定要等到干透。
9、办公室吊顶不管选用石棉板或矿棉板,都要用螺丝拉杆悬挂,这样才能经久耐用,用铁丝悬挂是绝对不允许的。
10、办公家具进场后,强弱电走线需要随着办公隔断安装一起安装到每个工位,不能乱拉乱放,容易造成安全和使用的隐患。
密集型绝缘母线槽安装要点
密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、安全、维护方便等优点。
1、母线槽作为低压进线时的相位问题
低压配电柜采用母线槽作为进线连接,按有关规范要求,三相母排的排列方式按低压配电柜型号以及生产厂家的不同,大致可分为两种:水平排列布置和引下线的排列布置,依此排列次序。
从柜前看,水平排列布置从前到后为N、L3、L2,L1。引下线的排列布置由左到右为LI、L2、L3、N。(电工天下 www.dgjs123.com)另外,众所周知,变压器低压套管排列次序为N、L1、L2、L3,变压器在变压器室内安装按照设计要求,一般高压侧向内,低压侧向外。
当低压配电柜进线母线采用水平布置时母线槽与变压器之间不必换相,只需增加过渡接片即可,但当低压配电柜进线母线采用引下式布置时,由于相位不同母线槽不能直接作为低压进线连接变压器和低压配电柜、因此母线槽要通过换相才能连接。
方法是:可通过母线槽换相节方式连接,也可采用进线辅助箱(可安装在柜顶,通过箱内母线换位(一般是使零母线换位),达到母线槽两端设备同相位正确连接)。
2、母线槽的连接
用具有高绝缘、耐电弧、阻燃的高强度绝缘板做连接附件,用带有绝缘套管的螺栓紧固。按规范要求,为满足母线的搭接面积,螺栓孔与螺栓之间缝隙较小,由于母线槽螺栓增加了绝缘套管,使缝隙更为狭窄。因此两段母线槽主母排连接时,两段母线轴线要严格保持在一条中心线上,并使两段母线槽的母排及绝缘板的螺栓孔完全对齐,穿上螺栓上紧时,每个螺栓要依次用力均匀。此目的是为防止螺栓上的绝缘套管在安装过程中避免受到剪切力的作用而导致损伤。
3、变压器室母线槽的固定方式
在母线槽下用槽钢支架托装,用圆钢做包箍将母线槽固定在槽钢支架上,槽钢支架两端与变压器室两侧墙上的预埋件用螺栓连接。这样,槽钢支架的“钢性”固定与伸缩节的“柔性”连接配全,“钢柔相济”确保了变压器低套管不致于受力损坏。
4、母线槽的防水
母线槽一般设计在室内使用,空气中的湿度对母线槽的运行不会造成影响,但母线槽在使用中进水,势必引起绝缘降低,长期运行会造成短路,烧毁母线槽。因此对于可能造成母线槽进水的安装方式要采取必要防护措施。如当母线槽穿越搂层时,由于生产或屋面渗漏等种种原因造成楼层积水,就会顺着穿越楼层的母线槽漏下,造成母线槽进水,使母线槽绝缘降低。
pvc线槽安装要点
a、PVC线槽安装位置应符合设计要求,便于安装和施工。
b、PVC线槽安装应牢固,应按设计图的防震要求进行施工。
c、安放应竖直,柜面水平,垂直偏差不大1‰,水平偏差不大于3mm。
d、表面应完整,无损伤,螺丝坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm。
e、机内接插件和设备接触可靠。
f、机内接线应符合设计要求,接线端子各种标志应齐全,保持良好。
g、台内配线设备,接地体,保护接地,导线截面,颜色应符合设计要求。
h、所有机柜应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端排。
相关文章15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10平方毫米五芯电缆线规格是多少?

10平方毫米五芯电缆线规格是多少?5根10平方的电缆规格为3x10(平方)、2x6(平方)。五芯电缆外尺寸对照表:10平方线外径9mm,25平方线外径19mm,100平方线外径约70mm。
时间:2022-05-06 13:22:09
5芯铜电缆规格型号表说明

5芯铜电缆规格型号表,参考如下:1、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆:4+1芯 标称截面积为120mm2,中性线截面积为70mm2;2、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆:4+1芯 标称截面积为35mm2,中性线截面积为16mm2。
时间:2022-05-06 13:16:51
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
阻燃电缆常用规格型号及价格参考

一些常用的阻燃电缆的规格型号,参考如下:1.BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线),2.BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线),3.BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)。
时间:2022-04-24 05:44:58
电工绝缘胶带类型及规格要求

有关电工绝缘胶带的知识,在电工施工的过程中,对电工绝缘胶带的使用量还是很大的,那么电工绝缘胶带分为哪三种,一是绝缘黑胶布,二是pvc电气阻燃胶带,三是高压自粘带,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 11:13:49
高压电缆的常见规格和型号说明

高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,主要应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008,高压电缆常见型号列表如下。
时间:2022-04-07 07:33:32
常见电缆规格型号有哪些

常见电缆规格型号有哪些?经常用到的电缆线的规格有1平、1.5平、2.5平、4平、6平、10平、16平等。电缆是由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
时间:2022-04-04 06:55:58
- 上一篇:常用导线型号与选择技巧
- 下一篇:电缆线载流量是什么,电缆载流量对照表








