3、普通配电线路与消防配电线路在同一电缆槽盒内敷设
消防配电线路有防火要求,当消防配电干线采用有机绝缘耐火电线电缆时,其敷设方式应有防火措施。
若采用电缆桥架敷设方式,应采用防火电缆槽盒,或采用普通金属电缆槽盒并在其外壁涂覆防火保护层。
由于电缆槽盒对电线电缆允许载流量影响很大,普通配电线路与消防配电线路在同一电缆槽盒内敷设时,其导体截面积会增大很多。
此外,普通配电线路与消防配电线路以及同一负荷的2路电线电缆均须设隔板分开,电缆槽盒内至少要设2个防火隔板。
这种做法不仅会增加投资,而且不便施工,是非常不妥的。(电工天下 www.dgjs123.com)
合理的做法是普通配电线路与消防配电线路分别在各自的桥架中敷设。
普通配电线路可采用电缆梯架;消防配电干线敷设在中间设有防火隔板的防火电缆槽盒或外壁涂覆有防火保护层的普通金属电缆槽盒中,同一负荷的2路电线电缆分别敷设在隔板的两侧。
4、电源进线不满足防火要求
发生火灾时,消防设备的供电及控制线路应有一定的耐火能力,以便确保建筑物内的消防设备火灾时能够可靠运行。
多数设计人员都能根据建筑物的特点,对于由低压总配电箱/柜引出的消防设备配电线路及控制线路的线缆选型和敷设方式均采取了一定的防火措施。
然而,不少设计人员对10kV电源进线或由总配变电所引至同一建筑内其它分配变电所的10kV线路未采取任何防火措施,这是非常不妥的。
注意,若电源进线不可靠,则配电系统的整体可靠性就会降低。在施工图审查中常常发现,有些防火要求较高的建筑物,其消防设备供电及控制线路的选型和敷设方式均采取了防火措施,非常可靠。
然而,两路10kV电源进线或由总配变电所引至同一建筑内其他分配变电所的10kV线路却选用阻燃电缆或普通电缆在电缆梯架或电缆托盘内沿屋顶或沿墙长距离敷设,穿越地下车库或其它场所引至变配电所。
有些部位两路10kV电源进线电缆甚至在同一路径上并列敷设。由于10kV电缆中含有消防负荷,相当于消防干线。
试想,若电源进线电缆或开闭所10kV出线电缆路径上任何一处发生火灾,电源进线电缆或开闭所10kV出线电缆必定受到损坏,甚至两路电源电缆同时受到损坏,整座建筑就会停电,消防配电系统也将失去电源,建筑物内的全部消防设施都将瘫痪,无疑将造成重大的经济损失和人员伤亡。
因此,电源进线电缆或大型建筑中总变配电所引至本建筑其他分配电所的10kV线路电缆的选型与敷设方式等耐火要求应与本建筑内耐火要求最高的消防配电线路相同。
5、电线电缆在电缆槽盒内
接头电线电缆接头处破坏了电线电缆的原有绝缘,是线路绝缘的薄弱环节。常常因接头不良、包扎绝缘受潮损坏而引起短路故障。
若电线电缆在电缆槽盒内接头,接头处的短路故障很可能波及其他配电线路,扩大故障范围。
因此,电线电缆在电缆槽盒内不得有接头,确需接头或需分支接头时,应将接头设在接线箱内。
此外,当普通配电线路与消防配电线路在同一电气竖井内敷设时,应分别布置在电气竖井的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。
若共用电气竖井且消防配电线路采用有机耐火电缆时,消防配电线路应敷设在耐火电缆槽盒内。
相关文章
接电线缠绕的常用方法
接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。
时间:2022-09-19 15:31:20
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
铜芯电线识别法详解
电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。
时间:2022-08-05 11:43:02
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线连插头怎么连接
电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
电线对头接头怎么进行缠绕
有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
- 上一篇:300平方电缆载流量的最大值
- 下一篇:电线截面积与负荷有什么关系