导线横截面与载流量对照表_电缆载流量的计算口诀
来源:电工天下时间:2020-06-03 14:51:34 作者:老电工手机版>>
有关导线横截面与载流量对照表,电缆载流量的计算口诀,环境温度最高达到150°C时,硅橡胶绝缘的电缆(导体为铜)负荷表,铝芯绝缘导线载流量与截面积倍数的关系口诀等。
导线横截面与载流量对照表
环境温度最高达到150°C时,硅橡胶绝缘的电缆(导体为铜)负荷表:
AWG 标准横截面(mm2) 多芯线载流量(A) 单芯线载流量(A)
19 0.75 12 15
18 1.00 15 19
16 1.50 18 24
14 2.50 26 32
12 4.00 34 42
10 6.00 44 54
8 10.00 61 73
6 16.00 82 98
4 25.00 108 129
2 35.00 135 158
1 50.00 168 198
2/0 70.00 207 245
3/0 95.00 250 292
4/0 120.00 292 344
250 MCM 150.00 335 391
350 MCM 185.00 382 448
450 MCM 240.00 453 528
550 MCM 300.00 523 608
AWG=实际的mm2和电阻表(下面给出了与AWG等价的mm2值和直径(mm)。前面表格给出的是商用的等价值,那些是近似值。):
AWG或Kcmil数值 横截面(mm2) 直径(mm) 芯线电阻(欧/km) 【导线横截面与载流量对照表_电缆载流量的计算口诀】
利用口诀和一些简单的心算方法。也可直接求得导线截面积的估算值,而且并不影响使用。
铝芯绝缘导线载流量与截面积倍数的关系口诀如下:
10下五,100上二;
25、35,四、三界;
70、95,两倍半;(电工天下 www.dgjs123.com)
穿管、温度,八九(0.72)折;
裸线加一半,铜线升级算。
此口诀以铝芯绝缘导线明敷、环境温度为25°C的条件为准,口诀对各种截面导线的载流量(A),用“截面积,(mm2),乘以一定的倍数”来表示。
为此,要熟悉导线芯线截面排列,把口诀的“截面积与倍数关系:排列起来,表示为:
{ ……10
五倍
{16---25
四倍
{35---50
三倍
{75---95
二倍半
{100……以上
二倍
此外,口诀中的“穿管、温度,八九折”是指导线不明敷,温度超过25°C较多时才予以考虑。
若两种条件都已改变,则载流量应打八折后再打九折,或简单地一次以七折计算(即0.8×0.9=0.72)。
口诀中的“裸线加一半”是指按一般计算得出的载流量再加一半(即乘1.5");口诀中的“铜线升级算”是指将铜线的截面按截面排列顺序提升一级,然后再按相应的铝线条件计算。
相关文章1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。
时间:2020-06-02 14:47:22
YJV电缆载流量表(高压)部分

有关电线电缆载流量的小知识,YJV高压电缆的载流量表,主要包括YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量、YJV22(铠装)电缆在土壤中穿管载流量二部分的内容,供大家学习参考。
时间:2020-04-27 21:51:27
低压YJV电缆载流量表总结

有关YJV电缆的载流量表,这里是低压电缆的载流量的对照表,主要包括YJV电缆空气中明敷载流量、YJV电缆在土壤中穿管载流量、YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量等内容。
时间:2020-04-24 13:53:04
铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
时间:2020-03-31 15:28:20
电缆线载流量是什么,电缆载流量对照表

有关电缆线截流量的小知识,作为电工来说,有必要了解电缆线载流量是什么,什么是电缆载流量,这里电工天下小编为大家整理了电缆截流量对照表,以及电缆线流量的估算口诀,供大家学习参考。
时间:2020-03-31 15:14:48
铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表

【电工必备铜芯电缆载流量对照表】一、电缆载流量是什么电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆...
时间:2020-01-08 20:09:06