穿墙套管型号有哪些?陶瓷穿墙套管与高压穿墙套管
来源:电工天下时间:2016-05-15 15:46:41 作者:老电工手机版>>
穿墙套管型号

一般穿墙套管,管壁厚度是不用考虑的,就拿消防管道来说,穿墙套管比消防管大一号就行.比如一根40mm的消防管道,用套管50mm就可以.套管两头出墙50mm左右.
穿墙套管型号CWB-35/630A ,CWWL-20/3000A,CWC-10/2000A,CWWC-20/1000A。
穿墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。
两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。
穿墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。
电力上用于导电用的叫交流穿墙套管,从材质可分为干式电容型交流穿墙套管和瓷绝缘交流穿墙套管,简称分别为硅橡胶套管和瓷套管。
一般穿墙套管,管壁厚度是不用考虑的,就拿消防管道来说,穿墙套管比消防管大一号就行.比如一根40mm的消防管道,用套管50mm就可以.套管两头出墙50mm左右.
1、安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。
2、额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应形成闭合磁路。
3、穿墙套管垂直安装时,法兰应向上,水平安装时,法兰应在外。
4、600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间有金属相连,接触应稳固,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身应予固定。
5、充油套管水平安装时,其储油柜及取油样管路应无渗漏,油位指示清晰,注油和取样阀位置应装设于巡回监视侧,注入套管内的油必须合格。
6、套管接地端子及不用的电压抽取端子应可靠接地。
一、陶瓷穿墙套管
型号 额定电压KV 额定电流A
CB、CLB户内铜、铝排穿墙套管
6,10,20,35
200、400、600、1000
CWB、CWLB户外铜、铝排穿墙套管
6,10,20,35
1500、2000、3000、3150
二、高压穿墙套管:
高压穿墙套管CWB-35/630A
高压穿墙套管CWWL-20/3000A
高压穿墙套管CWC-10/2000A
高压穿墙套管CWWC-20/1000A
高压穿墙套管CB-10/200-630A
高压穿墙套管CWC-10/2000A
1、穿墙瓷套管产品型式代号
C-户内铜导体穿墙套管;CWWL-耐污型户外-户内铝导体穿墙套管;
CL-户内铝导体穿墙套管;
CWW-耐污型户外-户内铜导体穿墙套管;
CWL-户外-户内铝导体穿墙套管;CM-户内母线式穿墙套管;
CW-户外-户内铜导体穿墙套管;
CMWW-耐污型户外一户内母线式穿墙套管;
2、耐污等级号:1、2、3、4分别对应于污秽等级I、II、III、IV级,其最小公称爬电距离分别为16、20、25、31mm/kv。
3、G-高原型。
相关文章15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
5芯电缆型号大全

5芯电缆型号有哪些,5芯电缆规格主要有1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、800等,可以按照电缆类别、电压等级和载流量进行分类。
时间:2022-05-06 13:18:16
5芯铜电缆规格型号表说明

5芯铜电缆规格型号表,参考如下:1、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆:4+1芯 标称截面积为120mm2,中性线截面积为70mm2;2、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆:4+1芯 标称截面积为35mm2,中性线截面积为16mm2。
时间:2022-05-06 13:16:51
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
zabvr电缆型号含义说明

zabvr电缆型号含义:电缆型号ZA是电缆型号符号,定义了电缆规格。ZA表示电缆为A级阻燃电缆,bvr电线是一种配电柜专用的软电线,中文全称是铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线,也被称做二次线。
时间:2022-05-03 15:42:35
阻燃电缆常用规格型号及价格参考

一些常用的阻燃电缆的规格型号,参考如下:1.BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线),2.BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线),3.BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)。
时间:2022-04-24 05:44:58
55KW电机距电源400米用什么型号电缆

55Kw电机距离电源400米,先计算电机的额定电流:P=1.732*Ulecos∮,le≈110A,额定电流百安以上,可以选用国标线70平方毫米的铜芯电缆线,或者铝芯90平方毫米的电线。
时间:2022-04-20 20:20:43
35kv电力电缆接头改善护套断开处电场分布的方法

在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法,主要有如下几种,供大家参考。胀喇叭口:在铅包切断处把(联创瑞诚)铅包边沿撬起,成喇叭状,其边沿要保持光滑、圆整、对称。
时间:2022-04-16 08:28:24
- 上一篇:电压接线端子与电流接线端子的区别
- 下一篇:电线穿墙套管规格型号与敷设方法





