>首页 > 电工基础 > 电工材料>无五芯电缆时实现TN-S供电系统的方法 正文

无五芯电缆时实现TN-S供电系统的方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-10-27 08:06:25

无五芯电缆时实现TN-S供电系统的方法,施工单位施工现场没有五芯电缆,将单相负荷与三相负荷在总配电箱(盘)中分开,三相负荷(动力设备)分配电箱与开关箱的配线方式。

无五芯电缆时实现TN-S供电系统的方法

《施工现场临时用电安全规范》是施工用电的强制性规范,《建筑施工安全检查标准》中对施工现场安全用电必须采用TN-S供电系统做出了强制性规定,这对人身安全,电气防火安全都具有可靠的保证作用。

但施工单位施工现场没有五芯电缆,又无资金购买的情况下,可以采用以下措施,充分利用现有材料,在投入资金不大的情况下,满足规范,标准中的规定,使施工现场临时供电系统实现TN-S供电系统。

符合安全规范及检查标准中的各项规定,切实可行的实现安全供电保证,使施工能够顺利进行下去。

1、将单相负荷与三相负荷在总配电箱(盘)中分开,各成回路,互不干扰。见图1。

对三相负荷(动力设备)只输出三根火线和一根保护零线PE。对单相负荷线路输出一根火线;一根工作零线N;一根保护零线PE。

也就是用原有四芯线穿管或用原有四芯电缆引至三相动力设备上;用三芯线穿管或用电缆引至单相用电设备上。

相互之间不混接,自成系统,自成回路。

2、三相负荷(动力设备)分配电箱配线方式见图2。

三相负荷分配电箱

图2 三相负荷分配电箱

3、三相负荷(动力设备)开关箱配线方式见图3。

三相负荷开关箱

图3 三相负荷开关箱

4、单相负荷开关箱配线方式见图4。

单相负荷开关箱

图4 单相负荷开关箱

5、在施工现场先确定总配电箱(盘)的位置,敷设接地装置或利用建筑物基础主筋做为重复接地极,用Φ12-14镀锌元钢焊接连接后,引至总配电箱分出两路,其中一根为工作零线,另一根为保护零线,这两根线分别接在配电箱(盘)内下部设立的工作零线端子板N和保护零线端子板PE上,相互分开,互不连接,从此往后永不混接。

保护零线与总配电箱(盘)外壳可靠连接后与三根火线一起穿管或用四芯电缆引出到各分配电箱;开关箱用电设备上。

6、动力回路接线方式见图5

动力回路接线方式

图5 动力回路接线方式

7、总配电箱中1#漏电断路器采用四极式。380V动力回路及分配电箱和开关箱中均采用三极式。

开关箱中漏电断路器的额定动作电流≤30mA,额定动作时间≤0.1s。单相回路中2#漏电断路器采用三极式,3#漏电断路器及单相回路开关箱中漏电断路器采用二极式。

8、TN-S供电系统的安全保证,尚需注重变压器中性点及各重复接地的阻值,必须达到规范规定值以下。

否则,供电安全将是空话,只有各接地阻值及配线方式符合要求,才能真正起到安全保证作用。

以上做法提高了现场用电安全,便于维修,节省资金;同时又能保证规范所规定的TN-S,三相五线制要求。

这样原有材料可以继续使用,不致于误操作,能保障工程施工安全顺利进行。

    相关文章
    • YJV电缆载流量表(高压)部分

      YJV电缆载流量表(高压)部分

      有关电线电缆载流量的小知识,YJV高压电缆的载流量表,主要包括YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量、YJV22(铠装)电缆在土壤中穿管载流量二部分的内容,供大家学习参考。

      时间:2020-04-27 21:51:27

    • 低压YJV电缆载流量表总结

      低压YJV电缆载流量表总结

      有关YJV电缆的载流量表,这里是低压电缆的载流量的对照表,主要包括YJV电缆空气中明敷载流量、YJV电缆在土壤中穿管载流量、YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量等内容。

      时间:2020-04-24 13:53:04

    • 电线电缆截面承载功率对照表

      电线电缆截面承载功率对照表

      电线电缆截面承载功率对照表,不同平方电缆的承载功率大小及计算方法,国标允许的长期电流是多少,电缆载流量的估算口诀,以及铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。

      时间:2020-03-31 16:06:42

    • 电缆线载流量是什么,电缆载流量对照表

      电缆线载流量是什么,电缆载流量对照表

      有关电缆线截流量的小知识,作为电工来说,有必要了解电缆线载流量是什么,什么是电缆载流量,这里电工天下小编为大家整理了电缆截流量对照表,以及电缆线流量的估算口诀,供大家学习参考。

      时间:2020-03-31 15:14:48

    • 电力电缆的防火防爆措施总结

      电力电缆的防火防爆措施总结

      电力电缆的防火防爆措施总结在电线电缆的使用过程中,由于安全措施不到位,会发生电缆爆炸起火的电气事故,需要认真总结电缆爆炸起火的原因,找到电缆火灾的扑救方法,并做

      时间:2020-03-31 15:07:50

    • 10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘的测量方法

      10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘测量方法

      10kv高压电缆的绝缘电阻标准要求,电缆绝缘电阻的测量结果,需换算为20℃时单位长度电阻值,电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,如何用摇表测10kv高压电缆绝缘。

      时间:2020-03-31 15:07:48

    • 电缆绝缘电阻标准有哪些?

      电缆绝缘电阻标准有哪些?

      电缆存在一定的电阻,电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,那么电缆的绝缘电阻有什么标准吗,不同电压范围下的电缆绝缘电阻值的范围大小是多少。

      时间:2020-03-31 15:07:45

    • 双芯或多芯电线电缆怎么连接?

      双芯或多芯电线电缆怎么连接?

      有关多芯电缆的连接方法,多芯电缆主要有双芯护套线、三芯护套线或电缆、多芯电缆等,这些电缆线该如何连接,这里总结了双芯或多芯电线电缆的连接方法,一起来看下。

      时间:2020-03-31 10:22:13

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有