怎么安装普通照明灯具?
来源:电工天下时间:2021-11-03 09:26:15编辑:老电工手机版>>
在安装普通照明灯具,需要注意以下的问题:
1、灯具安装必须牢固(特别是吊灯),灯具重量在 3 公斤以上者,应固定在预埋的吊钩或蜾栓上。
2、普通吊线灯,灯具重量在1公斤以下,可以直接用软导线吊装;1公斤以上的应使用铁吊链吊装,软导线宜编插在铁链内,以防止导线承受拉力。
3、采用钢管作为灯具的吊杆时,钢管内径不应小10毫米,管内导线不得有接头。
4、固定花灯的圆钢吊钩,其直径不能小于灯具吊挂销钉的直径,且不得小于 6 毫米。
5、装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,需要有防止其碎裂后向下溅落的装置。
6、软线吊灯,在吊盒和灯头内应做结扣。
7、灯具内的导线不得有接头,灯具的金属外壳必须接地时,应有接地螺栓与接地网相连。
8、采用螺口灯头时,相线应接灯头顶心,零线接螺口,开关应能够切断火(相) 线。
9、各种灯具装在易燃结构部位或暗装在木制吊顶内时,在灯具周围要设有防火隔热装置。
10、同一室内成排安装的灯具,其中心偏差不应大于5毫米。
11、安装灯具时,应使灯具线条与室内建筑线条协调配合,保持整齐、美观。
12、固定灯具用的螺钉或螺栓不应少于两个;木台直径为 75 毫米及以下时,可用一个螺钉或螺栓固定。
相关问答
照明线路的技术要求,照明设备的安装注意事项
有关照明线路的知识,在对照明线路进行布线时,必须按一定的技术要求来操作,主要有11大项,安装照明设备时的注意事项,共有8大项,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-24 05:23:19
怎么来安装漏电保护器?
怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2021-11-08 13:21:47
怎么安装天棚照明器?
怎么安装天棚照明器?照明器与天棚有两种结合方式:一是将照明器与天棚框架配合,使二者成为天棚上的一个装置;二是在工厂将照明器组装在天棚板上,详见下文。
时间:2021-11-03 09:53:05
怎么限制室内照明眩光?
怎么限制室内照明眩光?为了限制直射眩光,照明器距地面的悬挂高度和保护角应小于下表所列值,详见本文介绍。
时间:2021-11-03 09:23:42
怎么布置室内照明器具?
怎么布置室内照明器具?布置室内照明器的一般原则为:1、满足一定的照度要求,保证照度均匀;2、尽量减少眩光和阴影,力求经济合理;
时间:2021-11-03 09:22:21
怎么安装壁灯?
怎么安装壁灯?壁灯分为枝形壁灯和吸壁灯两种,无论哪一种壁灯,一般都有一个底座,具体安装方法与要求见下文。
时间:2021-11-03 09:18:38
怎么选择和安装电动机全压起动的操作开关?
怎么选择和安装电动机全压起动的操作开关?在选择电动机全压起动的操作开关,应注意如下要求:1、容量为7KW及以下的电动机,一般可采用瓷底胶盖刀闸开关,额定电流为电动机额定电流的3倍。
时间:2021-10-28 10:28:11
家庭电路中为什么要安装保护装置?
家庭电路中为什么要安装保护装置?在家庭电路中也需要安装保护装置,有电器的电路出现故障时,可能会大大增加电流,不仅会损坏电器, 严重时甚至会引起火灾。
时间:2021-10-27 21:23:44
- 上一篇:怎么限制室内照明眩光?
- 下一篇:怎么正确连接使用荧光灯?